Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2
Buongiorno, Non so se ci sia qualcuno interessato all'argomento ma voglio comunque condividere con voi gli ultimi aggiornamenti. Oggi ho scaricato l'ennesima nuova versione del firmware, poi ho provato ad effettuare una nuova calibrazione impostando "Trailing edge" (e non "Leading edge"). La calibra...
- venerdì 14 agosto 2020, 3:04
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2
Negli schemi di collegamento del Dimmer 2 c'è sempre un collegamento a monte dell'interruttore con la fase "L", nel mio caso (schema di sopra) è collegato con la fase a monte dei tre pulsanti, potrebbe essere la causa del surriscaldamento???
- giovedì 13 agosto 2020, 21:11
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2
Ho anche disabilitato il LED sperando scaldasse di meno ma non è cambiato nulla
- giovedì 13 agosto 2020, 21:08
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
- giovedì 13 agosto 2020, 16:12
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
- giovedì 13 agosto 2020, 3:00
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2
Lo schema di collegamento è per lo shelly dimmer, io l'ho usato per un Dimmer 2, può andar bene ugualmente o potrebbe essere questo il motivo dell'alta temperatura per % inferiori al 100%?
Grazie
Grazie
- giovedì 13 agosto 2020, 2:53
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
Re: Over Temperature Shelly Dimmer 2
Questo è lo schema di collegamento che ho utilizzato, il lampadario è a LED con 3 trasformatori, corrente max 150W totali.
- martedì 11 agosto 2020, 22:27
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Shelly dimmer
- Risposte: 33
- Visite : 29523
Re: Shelly dimmer
Ciao, può essere l'impostazione pulsante, io l'ho messo su edge ma ho deviatori e invertitori. Ciao Tekno, ho anch'io un impianto con due deviatori ed un invertitore, ho impostato su edge leggendo il tuo messaggio e funzionano correttamente tutti e 3 gli interruttori. Ho però un problema di alta te...
- martedì 11 agosto 2020, 22:19
- Forum: PRESENTAZIONI
- Argomento: Vito73
- Risposte: 0
- Visite : 1186
Vito73
Ciao a tutto il gruppo,
ho scoperto da poco la domotica e i prodotti shelly, grazie a tutti per i preziosi consigli che mi darete.
Vito
ho scoperto da poco la domotica e i prodotti shelly, grazie a tutti per i preziosi consigli che mi darete.
Vito
- domenica 9 agosto 2020, 16:41
- Forum: DOMANDE GENERICHE
- Argomento: Over Temperature Shelly Dimmer 2
- Risposte: 9
- Visite : 6997
Over Temperature Shelly Dimmer 2
Salve a tutti, Oggi ho installato e configurato uno shelly dimmer 2 per un lampadario a LED (dimmerabile). Ho impostato "edge" perché il circuito è con due deviatori ed un invertitore. Funziona tutto quando la corrente è al 100%, se vario la %, qualsiasi valore imposto, dopo pochissimo mi si spegne ...