La ricerca ha trovato 11 risultati

da m4rko80
martedì 9 febbraio 2021, 11:33
Forum: APP SHELLY CLOUD
Argomento: App down
Risposte: 6
Visite : 3625

Re: App down

Io da ieri non riesco piu' comandare nulla. Mi da sempre errore e non utilizzabile ne da cloud e nel da App nonostante la mia connessione funziona correttamente. Davvero noioso il fatto di dover dipendere dal cloude. Se comando invece sempre da browser ma direttamente dall'indirizzo IP assegnato al ...
da m4rko80
lunedì 1 febbraio 2021, 8:42
Forum: SHELLY 1
Argomento: SHELLY 1 L - luce lampeggiante
Risposte: 18
Visite : 9408

Re: SHELLY 1 L - luce lampeggiante

Ciao, se può torarti utile io ho avuto problemi di lampeggio sempre da spento con lampade a incandescenza e con shelly dimme 1. Nel mio caso ho scoperto di dover impostare TRANSITION TIME non sotto ai 1000 ms (1 secondo). Più lo abbassavo e più lampeggiava.
da m4rko80
sabato 30 gennaio 2021, 9:49
Forum: SHELLY 1
Argomento: Accensione automatica non voluta
Risposte: 1
Visite : 1161

Accensione automatica non voluta

Ciao a tutti, ho installato da poco shelly 1 dimmer e sono riuscito dopo diverse prove a trovare il settaggio corrette per farlo funzionare da App e da deviatori/invertitore. L'unica pecca è che per qualche ragione randomicamente vedo che le luci si accendono e spengono da sole senza che io faccia n...
da m4rko80
giovedì 28 gennaio 2021, 11:34
Forum: GUIDE & TIPS
Argomento: contatto pulito (on/off) come configurare nell'app shelley
Risposte: 14
Visite : 7440

Re: contatto pulito (on/off) come configurare nell'app shelley

Ciao , dovresti semplicemente provare a cambiare la modalita', in lista dovreti vedere
One Button
Dual Button
Toggle switch
Edge switch

Questi sono i piu' classici poi dipende da quanti punti comandi le luci.
da m4rko80
mercoledì 27 gennaio 2021, 16:34
Forum: SHELLY 1
Argomento: Dubbio funzionamento Shelly
Risposte: 2
Visite : 2094

Re: Dubbio funzionamento Shelly

Ciao, se ti puo' essere d'aiuto ho appena risolto i miei problemi con 1 shelly dimmer 1 (invertitore + 2 deviatori). Tutto collegato come da manuale senza modifiche strane sull'ultimo deviatore. Per farlo funzionare correttamente ho impostato come consigliato in modalita' EDGE. Quello che a me dava ...
da m4rko80
mercoledì 27 gennaio 2021, 14:11
Forum: SHELLY 1
Argomento: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.
Risposte: 6
Visite : 3253

Re: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.

Penso di essere riuscito a sistemare. Collegamento come da manuale riportato sopra. 2 deviatori 1 invertitore Modalita' EDGE switch button Transition time : 1000 (1 secondo) E proprio quest'ultima opzione dalle svariate prove che ho fatto era la causa del continuo lampeggio delle luci o accensione/s...
da m4rko80
lunedì 25 gennaio 2021, 18:55
Forum: SHELLY 1
Argomento: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.
Risposte: 6
Visite : 3253

Re: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.

Ho provato le varie modalitá , i collegamenti originali sono come da screenshot allegato: L -> verso i punti luce 1 e 2 in arrivo da invertitore. Ora ho messo il grigio/L su S1 di shelly e la O(output) di shelly alle lampade. Secondo me qualcosa nella configurazione scazza, perche' in alcuni momenti...
da m4rko80
lunedì 25 gennaio 2021, 17:57
Forum: SHELLY 1
Argomento: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.
Risposte: 6
Visite : 3253

Re: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.

Se non erro era giá impostato cosí . Ti faró sapere non appena possibile. Grazie
da m4rko80
lunedì 25 gennaio 2021, 15:09
Forum: SHELLY 1
Argomento: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.
Risposte: 6
Visite : 3253

Re: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.

Ciao, avevo scritto male ma effettivamente ho collegato come da schema, non vorrei ci fosse qualcosa da regolare nei settaggi perché oggi ad esempio (facendo altre prove) non funzionava del tutto. In sostanza il filo che usciva dal deviatore e andava alle lampade ora va alla O. S1 ora va all'uscita ...
da m4rko80
domenica 24 gennaio 2021, 20:26
Forum: SHELLY 1
Argomento: 3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.
Risposte: 6
Visite : 3253

3 Way switch - Mancata corrente se shelly resta spento.

Ciao a tutti, come da titolo ho collegato Shelly dimmer 1 a 1 invertitore e 2 deviatori. Sull' ultimo deviatore ho tolto l'uscita verso i punti luce e messa sulla O di shelly. SW1 di shelly verso i punti luce come da schema. Se accendo Shelly da App riesco a comandare le luci sia da App che dai 3 pu...