La ricerca ha trovato 9 risultati

da soundx
martedì 20 settembre 2022, 15:20
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Lettura termostato esterno
Risposte: 7
Visite : 2258

Re: Lettura termostato esterno

Parlando con Galletti ho scoperto che la macchina espone un contatto pulito normalmente aperto, che nel caso del riscaldamento, si chiude quando la macchina chiama acqua calda e si riapre quando il termostato raggiunge la temperatura impostata. Quindi io vorrei capire se posso collegare lo shelly 1 ...
da soundx
martedì 30 agosto 2022, 10:51
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Lettura termostato esterno
Risposte: 7
Visite : 2258

Re: Lettura termostato esterno

up
da soundx
domenica 28 agosto 2022, 19:51
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Valvola termostatica Shelly TRV
Risposte: 1
Visite : 1126

Re: Valvola termostatica Shelly TRV

Salve,

se posso volevo farle io una domanda, come ha collegato il termostato esterno allo shelly per poi azionare la pompa?
da soundx
giovedì 11 agosto 2022, 15:09
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Lettura termostato esterno
Risposte: 7
Visite : 2258

Re: Lettura termostato esterno

Salve,

intanto grazie mille per l'interessamento, ne ho due modelli, eccoli:

https://www.galletti.com/en/hydronic_in ... wall_FM-EN
https://www.galletti.com/en/hydronic_in ... net-/art-u
da soundx
martedì 9 agosto 2022, 16:50
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Lettura termostato esterno
Risposte: 7
Visite : 2258

Re: Lettura termostato esterno

Salve, per ottimizzare i consumi del mio impianto a pompa di calore, ho installato uno shelly EM che monitora la linea dei fancoil e uno shelly 1 che al rilevamento della corrente accende la pompa di calore tramite contatto pulito (e la spegne quando i consumi si fermano). Perchè non hai usato dire...
da soundx
martedì 9 agosto 2022, 9:55
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Lettura termostato esterno
Risposte: 7
Visite : 2258

Lettura termostato esterno

Salve, per ottimizzare i consumi del mio impianto a pompa di calore, ho installato uno shelly EM che monitora la linea dei fancoil e uno shelly 1 che al rilevamento della corrente accende la pompa di calore tramite contatto pulito (e la spegne quando i consumi si fermano). Avendo diversi fancoil e a...
da soundx
giovedì 10 marzo 2022, 11:45
Forum: SHELLY 1
Argomento: Fancoil - contatto finestra per spegnimento
Risposte: 5
Visite : 2237

Re: Fancoil - contatto finestra per spegnimento

Ciao, grazie mille, sto contattando il termoidraulico per capire se mi può aiutare utilizzando la tua soluzione. Se ho capito, il componente quando la temperatura è sotto soglia chiude il contatto finestra facendo spegnere la ventola, quando la temperatura torna almeno a 40° apre il contatto riabili...
da soundx
mercoledì 9 marzo 2022, 15:47
Forum: SHELLY 1
Argomento: Fancoil - contatto finestra per spegnimento
Risposte: 5
Visite : 2237

Re: Fancoil - contatto finestra per spegnimento

Ciao, intanto grazie mille per la risposta. Sto cercando di documentarmi, per me sono argomenti nuovi. Se ho capito, basterebbe installare un componente che raggiunta la temperatura apre il contatto pulito, quando la temperatura scende chiude il contatto pulito. Hai qualche link al prodotto? Grazie ...
da soundx
lunedì 7 marzo 2022, 16:34
Forum: SHELLY 1
Argomento: Fancoil - contatto finestra per spegnimento
Risposte: 5
Visite : 2237

Fancoil - contatto finestra per spegnimento

Salve a tutti, Vorrei sfruttare il "contatto finestra" presente nella scheda del fancoil per ottimizzare i tempi di spegnimento una volta raggiunte le temperature impostate. Succede infatti che il fancoil, per ragioni di stratificazione dell'aria, a temperatura raggiunta chiude la valvola dell'acqua...