La ricerca ha trovato 2443 risultati

da Mala
mercoledì 22 maggio 2024, 19:12
Forum: SHELLY 2 (SWITCH)
Argomento: Attivazione tapparella con tocco singolo
Risposte: 1
Visite : 36

Re: Attivazione tapparella con tocco singolo

Imposta il Tipo Pulsante come Toggle
da Mala
domenica 19 maggio 2024, 19:16
Forum: VIDEO
Argomento: Comando contemporaneamente più tapparelle
Risposte: 1
Visite : 195

Re: Comando contemporaneamente più tapparelle

Ma usi le action o le scene?
Per le action devi dare l’URL corretto, non hanno bisogno di essere collegati a internet ma almeno un collegamento Wi-Fi serve altrimenti non riesci a raggiungere gli shelly.
Se invece usi le scene ti serve anche internet.
da Mala
martedì 14 maggio 2024, 22:09
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Irrigatore e sensore pioggia Claber
Risposte: 12
Visite : 274

Re: Irrigatore e sensore pioggia Claber

Si dovrebbe funzionare
da Mala
martedì 14 maggio 2024, 21:03
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Irrigatore e sensore pioggia Claber
Risposte: 12
Visite : 274

Re: Irrigatore e sensore pioggia Claber

Se alimenti a 12Vdc il N rimane vuoto.
da Mala
martedì 14 maggio 2024, 18:48
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Irrigatore e sensore pioggia Claber
Risposte: 12
Visite : 274

Re: Irrigatore e sensore pioggia Claber

Il sensore pioggia lo devi collegare al morsetto L e SW
da Mala
lunedì 13 maggio 2024, 7:57
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Irrigatore e sensore pioggia Claber
Risposte: 12
Visite : 274

Re: Irrigatore e sensore pioggia Claber

L’add-on non l’ho mai usato ma per quello che ho capito ci metti delle resistenza variabili (RTD), non è per dei digital input.
da Mala
domenica 12 maggio 2024, 20:08
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Irrigatore e sensore pioggia Claber
Risposte: 12
Visite : 274

Re: Irrigatore e sensore pioggia Claber

Se è a contatto pulito lo puoi fare con lo shelly 1.
Il problema è il sensore pioggia che dovresti farlo lavorare alla stessa tensione di alimentazione dello shelly.
Quindi io ti consiglierei di far lavorare tutto in bassa tensione 12Vdc
da Mala
sabato 11 maggio 2024, 14:04
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Irrigatore e sensore pioggia Claber
Risposte: 12
Visite : 274

Re: Irrigatore e sensore pioggia Claber

Ma c’è la possibilità di dare dei comandi da interruttore esterno su questo irrigatore?
da Mala
giovedì 9 maggio 2024, 12:36
Forum: PRESENTAZIONI
Argomento: Ciao a tutti
Risposte: 1
Visite : 139

Re: Ciao a tutti

Cambiare il condensatore elettrolitico
da Mala
martedì 7 maggio 2024, 20:32
Forum: SHELLY 1
Argomento: Shelly 1 per controllare cancello automatico
Risposte: 1
Visite : 101

Re: Shelly 1 per controllare cancello automatico

Io porterei due cavi in ambiente protetto, secondo me non è il caso di installare dei componenti elettronici in presenza di umidità o dove batte il sole