La ricerca ha trovato 5 risultati
- giovedì 8 dicembre 2022, 19:20
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
- Risposte: 9
- Visite : 1995
Re: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
Il problema è che, con la scena postata, stai accendendo la pompa di calore quando superi la potenza di 2800W e tu vorresti spegnerla. Okkio a non spegnere la pompa di calore togliendogli tensione, altrimenti dopo poco la butti via. Non intervengo sulla tensione ma sui contatti di richiesta dei ter...
- giovedì 8 dicembre 2022, 12:08
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
- Risposte: 9
- Visite : 1995
Re: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
La scena è stata creata perché ho un contatore da 3Kw e qnd parte la pompa di calore mi assorbe circa 2,2 Kw e se parte una lavatrice o asciugature supera il limite del contatore per cui ho creato questa scena, ma mi piacerebbe crearne una che allo spegnimento della lavatrice/asciugatore ripartisse ...
- giovedì 8 dicembre 2022, 9:42
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
- Risposte: 9
- Visite : 1995
Re: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
Grazie
Ma io volevo che la pompa di calore si spegnesse e girasse sulla caldaia non voglio che riparta dopo 30 secondi
Grazie
Ma io volevo che la pompa di calore si spegnesse e girasse sulla caldaia non voglio che riparta dopo 30 secondi
Grazie
- lunedì 5 dicembre 2022, 21:24
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
- Risposte: 9
- Visite : 1995
Re: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
Questa è la scena che ho creato, premetto che l'azione di accensione lavora su un relais di scambio che mi attiva la caldaia e mi spegne la pompa di calore Ho provato anche stasera ma se l'attivo manualmente la scena funziona ma in automatico non si attiva WhatsApp Image 2022-12-05 at 21.14.41.jpeg
- domenica 4 dicembre 2022, 14:56
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
- Risposte: 9
- Visite : 1995
Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
Buongiorno, ho installato uno Shelly 2 EM dove un TA legge il consumo della casa e l'altro TA legge la produzione di fotovoltaico inoltre ho montato uno shelly 1 PM a comando della pompa di calore Ho creato una scena dove al superamento del consumo di 2800w mi deve spegnere la pompa di calore Se da ...