martedì 13 dicembre 2022, 20:23
Forum: SHELLY 1
Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Risposte: 9
Visite : 2004

Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce

Mala ha scritto:
martedì 13 dicembre 2022, 20:15
Il modello va bene, probabilmente hai sbagliato qualche cablaggio
Qualche consiglio su quale cablaggio rivedere prima di altri ?
E se provassi ad installarlo direttamente sotto la lampada sfruttando quei cablaggi lì ?
da _luca_
martedì 13 dicembre 2022, 15:33
Forum: SHELLY 1
Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Risposte: 9
Visite : 2004

Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce

Ho testato lo Shelly sia con tester che, banalmente installandolo su un altro interruttore non deviatore e funziona correttamente.
Il dubbio che mi sorge è che stia usando un tipo di shelly errato. Per il deviatore in questione ho acquistato uno Shelly 1V3 ? è il modello corretto ?
da _luca_
lunedì 12 dicembre 2022, 1:06
Forum: SHELLY 1
Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Risposte: 9
Visite : 2004

Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce

Provo a spiegare i cablaggi. N ovviamente va al Neutro tirato dalla cassetta di derivazione. L ed I vanno alla fase tirata anch'essa dalla cassetta. SW va al deviatore O va alla lampada. I fili sulla lampada erano in un primo momento invertiti N e Fase, poi sono stati corretti ma il risultato è il m...
da _luca_
sabato 10 dicembre 2022, 16:16
Forum: SHELLY 1
Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Risposte: 9
Visite : 2004

Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce

Ho controllato ed effettivamente era così. Veniva interrotto il neutro. Ho invertito i fili sulla lampada ma comunque non ho risolto. Allego una foto dello Shelly. Ulteriori consigli ?
20221210_150630.jpg
20221210_150630.jpg (705.64 KiB) Visto 1997 volte
da _luca_
venerdì 9 dicembre 2022, 19:25
Forum: SHELLY 1
Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Risposte: 9
Visite : 2004

Shelly 1V3 deviatore non accende la luce

Salve, Ho installato uno Shelly 1V3 su un deviatore. Il deviatore in questione è quello che si collega direttamente alla lampada. Ho provveduto a tirare i due cavi per il neutro e per la fase. Ho proceduto ad installare nel seguente ordine: Neutro collegato. Fase L collegata con relativo ponticello ...