Mala ha scritto: ↑martedì 13 dicembre 2022, 20:15
Il modello va bene, probabilmente hai sbagliato qualche cablaggio
Qualche consiglio su quale cablaggio rivedere prima di altri ?
E se provassi ad installarlo direttamente sotto la lampada sfruttando quei cablaggi lì ?
- da _luca_
- martedì 13 dicembre 2022, 15:33
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
- Risposte: 9
- Visite : 2004
Ho testato lo Shelly sia con tester che, banalmente installandolo su un altro interruttore non deviatore e funziona correttamente.
Il dubbio che mi sorge è che stia usando un tipo di shelly errato. Per il deviatore in questione ho acquistato uno Shelly 1V3 ? è il modello corretto ?
- da _luca_
- lunedì 12 dicembre 2022, 1:06
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
- Risposte: 9
- Visite : 2004
Provo a spiegare i cablaggi. N ovviamente va al Neutro tirato dalla cassetta di derivazione. L ed I vanno alla fase tirata anch'essa dalla cassetta. SW va al deviatore O va alla lampada. I fili sulla lampada erano in un primo momento invertiti N e Fase, poi sono stati corretti ma il risultato è il m...
- da _luca_
- sabato 10 dicembre 2022, 16:16
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
- Risposte: 9
- Visite : 2004
Ho controllato ed effettivamente era così. Veniva interrotto il neutro. Ho invertito i fili sulla lampada ma comunque non ho risolto. Allego una foto dello Shelly. Ulteriori consigli ?

- 20221210_150630.jpg (705.64 KiB) Visto 1997 volte
- da _luca_
- venerdì 9 dicembre 2022, 19:25
- Forum: SHELLY 1
- Argomento: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
- Risposte: 9
- Visite : 2004
Salve, Ho installato uno Shelly 1V3 su un deviatore. Il deviatore in questione è quello che si collega direttamente alla lampada. Ho provveduto a tirare i due cavi per il neutro e per la fase. Ho proceduto ad installare nel seguente ordine: Neutro collegato. Fase L collegata con relativo ponticello ...