La ricerca ha trovato 8 risultati

da Francodp
giovedì 15 agosto 2024, 11:32
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva
Risposte: 8
Visite : 2215

Re: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva

foto 5677 tutto ok
foto 5678 dispositivo in blocco per eccessiva temperatura si noti la non connessione ETH e WiFi
da Francodp
giovedì 15 agosto 2024, 11:29
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva
Risposte: 8
Visite : 2215

Re: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva

entra in blocco e non sono più raggiungibili con wifi o lan.
Spegni la temperaturura cala e si rimettono a funzionare!!!
In ogni caso anche a vuoto la temperatura di funzionamento è elevata, apparecchiature con rendimento bassissimo!!!!
da Francodp
giovedì 15 agosto 2024, 9:39
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva
Risposte: 8
Visite : 2215

Re: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva

se fossero comandati da Triac il problema dei carichi induttivi sarebbe possibile ma il contatto è un puro contatto di un relè, contatto pulito, quindi il problema potrebbe esistere esclusivamente durante la fase di apertura del contatto. Mi sto rendendo conto che questi dispositivi non sono sicuram...
da Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 16:58
Forum: SHELLY 4 PRO
Argomento: Progettazione impianto elettrico
Risposte: 1
Visite : 1382

Re: Progettazione impianto elettrico

stai attento alla temperatura di funzionamento dei dispositivi Shelly Pro io ho usato i Pro2 sono delle stufe già per conto loro !!!!
da Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 16:55
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: Rifacimento quadro elettrico con Shelly
Risposte: 1
Visite : 908

Re: Rifacimento quadro elettrico con Shelly

Stai attento se usi i dispositivi Shelly Pro sono delle stufe gia di suo!!!!
assicurati che funzionano beneio gli avevo sostitutiti alla serie Shelly Plus perchè mi ero accorto che questi scaldavano già di suo e ho preso i Selly Pro ma la sostanza non cambia sono delle stufe a riscio incendio!!!
da Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 16:52
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva
Risposte: 8
Visite : 2215

Re: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva

Sto arrivando alla conclusione che questi dispositivi con carico pari a zero sono delle stufe!! non mi capacito come possano essere passati sulle normative CE in relazione alla sicurezza sono veramente dei dispositivi che si possono incendiare!!!! forse il basso costo si capisce!!!. ecco cosa ho est...
da Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 8:29
Forum: DOMANDE GENERICHE
Argomento: temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva
Risposte: 8
Visite : 2215

temperatura di funzionamento Shelly Pro2 eccessiva

buongiorno a tutti ho un grosso problema con i Shally Pro2 che comandano, ogni uscita, una testina dell'impianto di riscaldamento. Premetto che la testina funziona a 230Vac con una potenza di 1,8W. Lo Shelly è alimentato in 230Vac ed è connesso con ethernet alla rete domestica. Purtroppo ho notato c...
da Francodp
mercoledì 14 agosto 2024, 8:17
Forum: PRESENTAZIONI
Argomento: ciao a tutti da Francodp
Risposte: 0
Visite : 1081

ciao a tutti da Francodp

Ciao A tutti da Francodp