Vorrei gestire 4 carichi con priorità
con 4 Shelly Plus 1PM
Al superamento di 3000 watt dopo 3" vorrei che si stacchi il primo carico, nel caso non sia sufficienti secondo idem per il terzo o in extremis anche il quarto.
Considerando che le scene vengono gestite non in secondi ma in minuti, come potrei gestire questa cosa?
gestione carichi
Ma perché vuoi gestirla in secondi quando ci vogliono dai 2 ai 4 minuti per far scattare il contatore al superamento del 30% della potenza contrattuale?
Fai gli stacchi a 0,5 minuti. Considera anche i tempi di rilevamento e trasmissione, a mio avviso andare sui 3 secondi non ne vale la pena.
Fai gli stacchi a 0,5 minuti. Considera anche i tempi di rilevamento e trasmissione, a mio avviso andare sui 3 secondi non ne vale la pena.
Ho provato e non riesco a gestire 0.5 minuti
Percio se lascio 1 minuto il quarto carico mi verrebbe distaccato dopo 4 minuti rischiando che il contatore salti. Non capisco che soluzione potrei applicare.
Ps ovviamente metterei come potenza di esecuzione trigger 3870 che è il 29% sopra il 3000
Percio se lascio 1 minuto il quarto carico mi verrebbe distaccato dopo 4 minuti rischiando che il contatore salti. Non capisco che soluzione potrei applicare.
Ps ovviamente metterei come potenza di esecuzione trigger 3870 che è il 29% sopra il 3000
Io faccio al contrario.
Nel caso di raggiungimento della soglia di 3950W pe 1 minuto stacco tutti i carichi.
Poi vado a riaccendetevi uno per volta se rimango sotto a certi valori di potenza per 5 minuti poi 10 minuti e così via.
In questo modo riesco ad evitare interventi di stacco per superamento soglia che non vanno a far intervenire il contatore.
Se fai come dici tu devi ridurre il tempo di intervento di ogni gradino per far rientrare l’ultimo intervento.
Nel caso di raggiungimento della soglia di 3950W pe 1 minuto stacco tutti i carichi.
Poi vado a riaccendetevi uno per volta se rimango sotto a certi valori di potenza per 5 minuti poi 10 minuti e così via.
In questo modo riesco ad evitare interventi di stacco per superamento soglia che non vanno a far intervenire il contatore.
Se fai come dici tu devi ridurre il tempo di intervento di ogni gradino per far rientrare l’ultimo intervento.
Io non ho tutti i carichi che si riavviano da soli
Lavatrice il lavapiatti al rientro della corrente continuano da dove si erano fermati Ma asciugatrice e daikin devi intervenire manualmente dopo che è tornata la corrente per farli ripartire.
Siccome ho molti altri carichi da gestire devo calibrare bene gestendo nello stesso minuto la disattivazione di più carichi, sto creando gruppi e non è male ma con queste limitazioni devo capire se riesco ad abbandonare il prodotto della vemer che vorrei sostituire con shelly ma lo trovo difficile
Lavatrice il lavapiatti al rientro della corrente continuano da dove si erano fermati Ma asciugatrice e daikin devi intervenire manualmente dopo che è tornata la corrente per farli ripartire.
Siccome ho molti altri carichi da gestire devo calibrare bene gestendo nello stesso minuto la disattivazione di più carichi, sto creando gruppi e non è male ma con queste limitazioni devo capire se riesco ad abbandonare il prodotto della vemer che vorrei sostituire con shelly ma lo trovo difficile
Carichi come condizionatore se li stacchi togliendogli tensione dopo poco li butti via.
L’asciugatrice capisco che è un problema perché non si riaccende, a questo punto la escluderei dallo stacco carichi. Il resto non so quali siano.
Per il condizionatore io uso un emulatore domotico di telecomando che spegne e accende il condizionatore come se fosse un normale telecomando (BroadLink)
La domotica la gestisco con un supervisore (home assistant) e con quello gestisco lo stacco carichi.
L’asciugatrice capisco che è un problema perché non si riaccende, a questo punto la escluderei dallo stacco carichi. Il resto non so quali siano.
Per il condizionatore io uso un emulatore domotico di telecomando che spegne e accende il condizionatore come se fosse un normale telecomando (BroadLink)
La domotica la gestisco con un supervisore (home assistant) e con quello gestisco lo stacco carichi.
Ciao è una discussione vecchia di quasi un anno ma molto attuale
Ho 4 condizionatori comfee che ho integrato in home assistant con dei dongle ESP8266 (riesco a spegnerli, accendere impostare temperatura e modalità)
Leggevo che c'è possibilità di poterli spegnere gestendo il tutto da un telecomando virtuale
Riesci a spiegarmi come avviene il funzionamento? Nello specifico il condizionatore come fa a capire che si deve spegnere dal telecomando virtuale prima che va via la corrente?
Grazie