Buona sera,
ho collegato lo shelly 1 al citofono per l'apertura remota.
Alimentazione dedicata 220v.
Su I/O ho collegato la 12Vac del citofono per l'apertura del portone.
Ora mi rimane da collegare il contatto sw. Devo mandare per forza una tensione di 220V (essendo alimentato con la 220V)? oppure posso mandare una tensione di 12Vdc (o 12Vac meglio ancora)?
Grazie mille in anticipo
Tensione mista
Non capisco la tua difficoltà...19Maury85 ha scritto: ↑venerdì 7 maggio 2021, 2:08Buona sera,
ho collegato lo shelly 1 al citofono per l'apertura remota.
Alimentazione dedicata 220v.
Su I/O ho collegato la 12Vac del citofono per l'apertura del portone.
Ora mi rimane da collegare il contatto sw. Devo mandare per forza una tensione di 220V (essendo alimentato con la 220V)? oppure posso mandare una tensione di 12Vdc (o 12Vac meglio ancora)?
Grazie mille in anticipo
se ti serve solo per l'apertura remota del portone collega i contatti puliti (I/O) al pulsante di apertura e alimentalo alla tensione che più ti accomoda e che ha disponibile lo Shelly.
Perche vuoi collegare anche SW?
In questo caso per andare sul sicuro metterei un relè in parallelo alla suoneria del citofono e con il contatto pulito che resta lo metterei su SW, cosi ti svincoli da qualsiasi tensione presente.
Il relè deve poter funzionare alla tensione e frequenza (AC-DC) della suoneria.