Ciao a tutti,
Mi ritrovo una situazione un po' strana:
nell'impianto di casa per fare delle prove ho installato uno shelly 1pm che pilota una presa comandata con collegato un condizionatore portatile; a monte invece uno shelly EM che misura la potenza del circuito Forza Motrice.
Tutto ok, tranne le misurazioni della potenza: 1PM misura circa 1KW quando il condizionatore è in funzione, mentre l'EM misura solamente 200-300W.
Non capisco il perchè di queste misure???
Per una controprova sono andato a verificare nel contattore ENEL la potenza istantanea ed era più simile all' 1PM.
é forse perchè 1PM misura una potenza attiva ed EM invece una potenza reattiva o apparente?
C'è qualcosa da regolare? Ho sbagliato qualche collegamento?
SHELLY 1PM vs EM LETTURA POTENZA
Per saperlo con certezza basterebbe collegare una stufetta elettrica al posto del condizionatore.
Sei sicuro di aver inserito il toroide sulla fase giusta? Magari l'elettricita ha derivato una linea a monte di dove hai fatto il collegamento...
Comunque non vorrei dire una fesseria ma mi sembra che nelle "Application Setting" ci sia la possibilità di gestire il consumo della casa e della stanza.
Ciao Maurizio,
Sono io l'elettricista per quell'ufficio!
il toroidale è a monte del magnetotermico che gestisce il circuito di Forza motrice, pertanto le spine sono tutte derivate sotto a quel circuito!
inoltre quando il clima accende il compressore si vede immediatamente su tutti e due gli shelly l'aumento di consumo!
Sono io l'elettricista per quell'ufficio!
il toroidale è a monte del magnetotermico che gestisce il circuito di Forza motrice, pertanto le spine sono tutte derivate sotto a quel circuito!
inoltre quando il clima accende il compressore si vede immediatamente su tutti e due gli shelly l'aumento di consumo!
Ciao penso ci sia qualcosa che non va. Io ho un Em sia con pinza da 50 che da 120. Ho anche alcuni 1pm e 1pm plus.
A parte qualche piccolo W di differenza i consumi sono sempre in linea, anche utilizzando un clima Ururu Sarara. Stasera ti faccio una prova impostando il clima su "freddo" perchè al momento posso assicurare l'eguaglianza dei dati utilizzando la funzione "caldo" , giusto per fugare ogni dubbio.
ciao
A parte qualche piccolo W di differenza i consumi sono sempre in linea, anche utilizzando un clima Ururu Sarara. Stasera ti faccio una prova impostando il clima su "freddo" perchè al momento posso assicurare l'eguaglianza dei dati utilizzando la funzione "caldo" , giusto per fugare ogni dubbio.
ciao