Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Rispondi
[email protected]
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27

domenica 4 dicembre 2022, 14:56

Buongiorno, ho installato uno Shelly 2 EM dove un TA legge il consumo della casa e l'altro TA legge la produzione di fotovoltaico inoltre ho montato uno shelly 1 PM a comando della pompa di calore
Ho creato una scena dove al superamento del consumo di 2800w mi deve spegnere la pompa di calore
Se da app attivo lo shelly 1 pm funziona ma con la scena non va
Mi sapreste dare informazioni su dove sbaglio?

Grazie
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 4 dicembre 2022, 15:14

Posta la scena altrimenti come facciamo a dirti dove sbagli?
[email protected]
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27

lunedì 5 dicembre 2022, 21:24

Questa è la scena che ho creato, premetto che l'azione di accensione lavora su un relais di scambio che mi attiva la caldaia e mi spegne la pompa di calore

Ho provato anche stasera ma se l'attivo manualmente la scena funziona ma in automatico non si attiva

WhatsApp Image 2022-12-05 at 21.14.41.jpeg
WhatsApp Image 2022-12-05 at 21.14.41.jpeg (85.87 KiB) Visto 1991 volte
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 7 dicembre 2022, 19:23

Imposta la condizione come una volta per un tempo di 30 secondi.
Poi si attiva quando la potenza passa da sotto i 2800w a sopra i 2800W e ci rimane per 30 secondi
[email protected]
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27

giovedì 8 dicembre 2022, 9:42

Grazie
Ma io volevo che la pompa di calore si spegnesse e girasse sulla caldaia non voglio che riparta dopo 30 secondi
Grazie
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 8 dicembre 2022, 12:04

Sulla scena che hai postato la pompa di calore si accende dopo 30 secondi non si spegne.
Almeno quello che ho capito dallo screenshot
[email protected]
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27

giovedì 8 dicembre 2022, 12:08

La scena è stata creata perché ho un contatore da 3Kw e qnd parte la pompa di calore mi assorbe circa 2,2 Kw e se parte una lavatrice o asciugature supera il limite del contatore per cui ho creato questa scena, ma mi piacerebbe crearne una che allo spegnimento della lavatrice/asciugatore ripartisse la pompa di calore

Grazie x le risposte
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 8 dicembre 2022, 15:10

Il problema è che, con la scena postata, stai accendendo la pompa di calore quando superi la potenza di 2800W e tu vorresti spegnerla.
Okkio a non spegnere la pompa di calore togliendogli tensione, altrimenti dopo poco la butti via.
[email protected]
Messaggi: 5
Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27

giovedì 8 dicembre 2022, 19:20

Mala ha scritto:
giovedì 8 dicembre 2022, 15:10
Il problema è che, con la scena postata, stai accendendo la pompa di calore quando superi la potenza di 2800W e tu vorresti spegnerla.
Okkio a non spegnere la pompa di calore togliendogli tensione, altrimenti dopo poco la butti via.
Non intervengo sulla tensione ma sui contatti di richiesta dei termostati nelle macchine
Comunque ho fatto una modifica della scena. Invece di accendere la pompa di calore mando la richiesta a un relais che devia da pompa di calore a caldaia l'unica cosa è che non riesco a capire come spegnere il relais qnd l'assorbimento scende sotto i 400W in modo da riattivare la pompa di calore.
Mala
Messaggi: 2673
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 9 dicembre 2022, 9:19

Fai una scena analoga che va a fare l’azio e quando minore di 400W una volta per 0.5 minuti accendi la pompa di calore.
Attento ai valori che non vadano ad accendere e spegnere la pompa in continuazione perché quando accendi passi la soglia dei 2800W e quando spegni passi sotto i 400W.
Cerca dei valori con dei margini.