Buongiorno, ho installato uno Shelly 2 EM dove un TA legge il consumo della casa e l'altro TA legge la produzione di fotovoltaico inoltre ho montato uno shelly 1 PM a comando della pompa di calore
Ho creato una scena dove al superamento del consumo di 2800w mi deve spegnere la pompa di calore
Se da app attivo lo shelly 1 pm funziona ma con la scena non va
Mi sapreste dare informazioni su dove sbaglio?
Grazie
Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27
Questa è la scena che ho creato, premetto che l'azione di accensione lavora su un relais di scambio che mi attiva la caldaia e mi spegne la pompa di calore
Ho provato anche stasera ma se l'attivo manualmente la scena funziona ma in automatico non si attiva
Ho provato anche stasera ma se l'attivo manualmente la scena funziona ma in automatico non si attiva
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27
Grazie
Ma io volevo che la pompa di calore si spegnesse e girasse sulla caldaia non voglio che riparta dopo 30 secondi
Grazie
Ma io volevo che la pompa di calore si spegnesse e girasse sulla caldaia non voglio che riparta dopo 30 secondi
Grazie
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27
La scena è stata creata perché ho un contatore da 3Kw e qnd parte la pompa di calore mi assorbe circa 2,2 Kw e se parte una lavatrice o asciugature supera il limite del contatore per cui ho creato questa scena, ma mi piacerebbe crearne una che allo spegnimento della lavatrice/asciugatore ripartisse la pompa di calore
Grazie x le risposte
Grazie x le risposte
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: domenica 27 novembre 2022, 11:27
Non intervengo sulla tensione ma sui contatti di richiesta dei termostati nelle macchine
Comunque ho fatto una modifica della scena. Invece di accendere la pompa di calore mando la richiesta a un relais che devia da pompa di calore a caldaia l'unica cosa è che non riesco a capire come spegnere il relais qnd l'assorbimento scende sotto i 400W in modo da riattivare la pompa di calore.
Fai una scena analoga che va a fare l’azio e quando minore di 400W una volta per 0.5 minuti accendi la pompa di calore.
Attento ai valori che non vadano ad accendere e spegnere la pompa in continuazione perché quando accendi passi la soglia dei 2800W e quando spegni passi sotto i 400W.
Cerca dei valori con dei margini.
Attento ai valori che non vadano ad accendere e spegnere la pompa in continuazione perché quando accendi passi la soglia dei 2800W e quando spegni passi sotto i 400W.
Cerca dei valori con dei margini.