Mala ha scritto: ↑giovedì 22 dicembre 2022, 10:32
Sullo Shelly SW quando non è collegato si trova a metà della tensione di alimentazione, quindi nel caso tu alimenti lo shelly a 230Vac troverai circa 110Vac su SW.
A questo punto se tu chiudi su SW il neutro lui sente il cambio a 0Vac se colleghi la fase sente il cambio a 230Vac.
Non ho idea di quanti mA possa assorbire ma penso pochi.
Ho paura che collegano un riferimento di un altro sistema (uscita centralina) non riesca ad accorgersi della tensione 0 o 230Vac che si aspetta perchè rimane comunque flottante rispetto al sistema di alimentazione (non si chiude alcun circuito elettrico).
La soluzione potrebbe essere con un relè di interfaccia come hanno suggerito.
Basandomi sulle tue indicazioni, su quelle del produttore della centrale e riguardando lo schema dello Shelly, mi sono reso conto che quello che voglio fare non è possibile! Io davo per scontato che SW fosse un piedino dedicato ad un input in un circuito a se stante, ma non è così!