Buongiorno a tutti!
Sono in cerca di un metodo per ottenere uno sganciatore di minima tensione utilizzando uno Shelly, potenzialmente lo Shelly 1 plus.
Mi chiedevo se fosse possibile collegare positivo e negativo (24V DC) fissi per alimentazione e su sw un positivo sempre 24V collegato a “interruttore”, in quanto si tratta dell’uscita di un bms per pacco batterie lifepo4 che in caso di sottotensione del pacco, l’uscita del morsetto di scarica viene interrotta.
Per poi collegare in I un negativo fisso e in O un negativo ad alimentare relè ad impulso, collegato con positivo fisso, per sganciare un sezionatore.

Sarebbe possibile infine programmare nell’app Shelly il dispositivo per fare in modo che nel momento in cui manca tensione in sw il contatto pulito I/O si chiuda , impostandolo come momentary switch, per mandare impulso?

Sono consapevole che è abbastanza contorto ma volevo sapere se fosse possibile realizzarlo :)

Grazie davvero per chi risponde!
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

sabato 25 marzo 2023, 19:15

Importante è che il 24Vdc di alimentazione sia lo stesso circuito che alimenta SW. Poi per programmare l’uscita I-O in apertura quando il contatto con 24V su SW viene aperto non ci sono problemi.
Clabal
Messaggi: 4
Iscritto il: sabato 25 marzo 2023, 18:40

sabato 25 marzo 2023, 19:35

Mala ha scritto:
sabato 25 marzo 2023, 19:15
Importante è che il 24Vdc di alimentazione sia lo stesso circuito che alimenta SW. Poi per programmare l’uscita I-O in apertura quando il contatto con 24V su SW viene aperto non ci sono problemi.
Ok grazie mille!
E invece programmare I/O in chiusura quando SW viene aperto è ugualmente fattibile??
Clabal
Messaggi: 4
Iscritto il: sabato 25 marzo 2023, 18:40

domenica 26 marzo 2023, 10:11

Clabal ha scritto:
sabato 25 marzo 2023, 19:35
Mala ha scritto:
sabato 25 marzo 2023, 19:15
Importante è che il 24Vdc di alimentazione sia lo stesso circuito che alimenta SW. Poi per programmare l’uscita I-O in apertura quando il contatto con 24V su SW viene aperto non ci sono problemi.
Ok grazie mille!
E invece programmare I/O in chiusura quando SW viene aperto è ugualmente fattibile??
Inoltre, guardando tra i vari forum e nell’app Shelly, ho trovato la funzione reversed inputs; mi piacerebbe capire il funzionamento di quest’ultima, dato che se funzionasse in modo da: quando sw è aperto i/o si chiude e vice versa avrei risolto tutto…
Grazie ancora 😅
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 26 marzo 2023, 10:21

Si puoi programmare come vuoi.

Questa è l’impostazione dell’ingresso, impostanti il secondo è l’ultimo dovresti ottenere quello che chiedi tu.
F406FBFF-3488-4200-BAB5-C094A987C0E6.jpeg
F406FBFF-3488-4200-BAB5-C094A987C0E6.jpeg (927.66 KiB) Visto 511 volte
Clabal
Messaggi: 4
Iscritto il: sabato 25 marzo 2023, 18:40

domenica 26 marzo 2023, 12:03

Perfetto!
Ora farò i dovuti test…👍👍