Salve, devo pilotare un segnale 12V-DC di una scheda della pompa di calore (Rotex) ma come tensione li vicino ho la 220V in AC classica di casa.
Posso entrare in LN col 220V AC e uscire su OI con 12V DC che entra direttamente nella scheda della Pompa? Credo di no ( perchè se entro in LN 220AC anche in OI mi esce a 220AC) ma non sono sicuro, volevo la conferma. Se non è possibile per farlo funzionare devo prendere un convertitore 220V AC-12V DC e poi con quello entrare nello Shelly1 su LN (+ e -) e a questo punto vado sulla scheda della Pompa coi fili da OI... corretto?
(spero di esermi spiegato)
Differenti tensioni ingresso e uscita
Per lo shelly 1 il contatto O-I è libero da tensione e quindi non è vincolato con la tensione di alimentazione dello stesso. Puoi avere 230Vac su L-N è un contatto che porta i 12Vdc su I-Ora
SW invece deve essere sullo stesso circuito di L-N
SW invece deve essere sullo stesso circuito di L-N