Ciao,
Chiedo scusa se esiste già questo argomento ma non lo ho trovato. Sto cercando di inserire uno Shelly Plus 1PM insieme a due deviatori per comandare in modo indipendente delle luci, ma non riesco.
Qualcuno può completare lo schema allegato o darmi le indicazioni per completare il cablaggio?
Grazie a tutti in anticipo
Alberto
Shelly Plus 1PM con due deviatori
Intanto quello che scrivi N(carico) è la fase.
Poi per collegare lo shelly devi portare la fase su L e il Neutro su .
Poi il cavo che va dal deviatore alla lampada (quello erroneamente chiamato N (carico)) lo scolleghi dal deviatore e lo metti su O
Dal morsetto del deviatore che è rimasto libero metti un nuovo cavo che colleghi al SW
Poi imposti lo shelly con Tipo Pulsante come EDGE.
Poi per collegare lo shelly devi portare la fase su L e il Neutro su .
Poi il cavo che va dal deviatore alla lampada (quello erroneamente chiamato N (carico)) lo scolleghi dal deviatore e lo metti su O
Dal morsetto del deviatore che è rimasto libero metti un nuovo cavo che colleghi al SW
Poi imposti lo shelly con Tipo Pulsante come EDGE.
Ringrazio Mala !
In primis mi scuso per l'errore nello schema e poi confermo che le indicazioni di Mala sono state risolutive. Allego schema corretto (prima e dopo)
L'unica nota è che le impostazioni di Shelly non consentono di usare la combinazione "Pulsante + EDGE". Ho usato invece "Interruttore + Switch" ottenendo il risultato voluto
Grazie ancora e scusate ma sono alle prime armi
Alberto
In primis mi scuso per l'errore nello schema e poi confermo che le indicazioni di Mala sono state risolutive. Allego schema corretto (prima e dopo)
L'unica nota è che le impostazioni di Shelly non consentono di usare la combinazione "Pulsante + EDGE". Ho usato invece "Interruttore + Switch" ottenendo il risultato voluto
Grazie ancora e scusate ma sono alle prime armi
Alberto
- Allegati
-
- Shelly Plus 1PM - 2 Deviatori.jpg (70.31 KiB) Visto 1269 volte