Pagina 1 di 1

Shelly 1 alimentato a 220 comanda sirena 24 volt

Inviato: lunedì 25 aprile 2022, 17:19
da Nikke1974
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e spero di imparare molto nel collegare e programmare i dispositivi shelly.

Primo quesito:
Ho uno Shelly 1 v3 alimentato a 220 che monitora la temperatura dell’acqua e mi invia una notifica quando scende sotto una soglia impostata, ci vorrei collegare una lampada 24 volt che si accenda quando mi viene inviata la notifica ed il relè si attiva. Come devo collegare la lampada? Sul contatto pulito? Ma essendo a 24volt devo utilizzare un trasformatore?

Mi potete aiutare, grazie.

Re: Shelly 1 alimentato a 220 comanda sirena 24 volt

Inviato: lunedì 25 aprile 2022, 20:37
da Mala
Il contatto pulito funge da interruttore per la lampada, quindi avrai l’alimentazione della lampada 0/24V ed in uno dei due poli metti in serie I-O dello shelly 1.
Il gioco è fatto

Re: Shelly 1 alimentato a 220 comanda sirena 24 volt

Inviato: lunedì 25 aprile 2022, 23:45
da Nikke1974
Grazie Mala per la risposta, non so se ho capito bene.... devo collegare i 2 fili della lampada su 0 e I dello shelly? Senza usare nessun trasformatore?
Scusami se scrivo cose banali, ma come detto in materia di elettricità sono proprio alle prime armi.
Grazie ancora

Re: Shelly 1 alimentato a 220 comanda sirena 24 volt

Inviato: martedì 26 aprile 2022, 18:20
da Mala
No, I-O è un contatto libero da tensione.
I-O li devi considerare come se fossero un semplice interruttore che apre e chiude un contatto