Commutazione carico con pulsante non funzionante
Inviato: lunedì 7 novembre 2022, 14:19
Ciao a tutti,
ho uno strano problema al mio shelly 1 v3.
Ho collegato lo shelly con la seguente configurazione sia la camera da letto che la sala.

In sala dopo due settimana di funzionamento i pulsanti hanno smesso di far commutare lo shelly mentre mediante APP funziona perfettamente.
La configurazione dello Shelly e impostata su Momentaneo e la stessa configurazione funziona perfettamente in camera da letto con lunghezza dei cavi e numero di pulsanti nel circuito uguale (3)
Ho verificato quindi le tensioni che arrivano ai pin e ho trovato una situazione strana.
Collegando solo le alimentazioni e la lampada su "O" ho il pin I/O SW a 110V e sul cavo segnale scollegato (nero nello schema) se viene premuto il pulsante viene correttamente portata la fase a 230 rispetto al neutro.
Appena invece collego il cavo nel pin "I/O SW" la tensione su quel pin viene portata automaticamente a 18V e da li non si muove più anche se attivo il pulsante.
Non riesco a capire cosa sta succedendo.
E' possibile settare le soglie con cui far lavorare l'ingresso SW?
Sto impazzendo....ho già comprato un altro shelly per verificare che fosse un problema del mio componente ma anche il nuovo si comporta uguale.
Giusto per dare un quadro piu generale ho 4 shelly gia montati a casa e tutti funzionano correttamente sia in configurazione Momentanea per i pulsanti sia in configurazione interrrutore per utilizzarlo con deviatori
Mi potete dare qualche suggerimento o aiuto?
Grazie mille
ho uno strano problema al mio shelly 1 v3.
Ho collegato lo shelly con la seguente configurazione sia la camera da letto che la sala.

In sala dopo due settimana di funzionamento i pulsanti hanno smesso di far commutare lo shelly mentre mediante APP funziona perfettamente.
La configurazione dello Shelly e impostata su Momentaneo e la stessa configurazione funziona perfettamente in camera da letto con lunghezza dei cavi e numero di pulsanti nel circuito uguale (3)
Ho verificato quindi le tensioni che arrivano ai pin e ho trovato una situazione strana.
Collegando solo le alimentazioni e la lampada su "O" ho il pin I/O SW a 110V e sul cavo segnale scollegato (nero nello schema) se viene premuto il pulsante viene correttamente portata la fase a 230 rispetto al neutro.
Appena invece collego il cavo nel pin "I/O SW" la tensione su quel pin viene portata automaticamente a 18V e da li non si muove più anche se attivo il pulsante.
Non riesco a capire cosa sta succedendo.
E' possibile settare le soglie con cui far lavorare l'ingresso SW?
Sto impazzendo....ho già comprato un altro shelly per verificare che fosse un problema del mio componente ma anche il nuovo si comporta uguale.
Giusto per dare un quadro piu generale ho 4 shelly gia montati a casa e tutti funzionano correttamente sia in configurazione Momentanea per i pulsanti sia in configurazione interrrutore per utilizzarlo con deviatori
Mi potete dare qualche suggerimento o aiuto?
Grazie mille