Pagina 1 di 1
Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: venerdì 9 dicembre 2022, 19:25
da _luca_
Salve,
Ho installato uno Shelly 1V3 su un deviatore. Il deviatore in questione è quello che si collega direttamente alla lampada.
Ho provveduto a tirare i due cavi per il neutro e per la fase.
Ho proceduto ad installare nel seguente ordine:
Neutro collegato.
Fase L collegata con relativo ponticello su Fase I.
O collegato alla lampada.
SW collegato al deviatore.
Il problema che sorge ora è che lo Shelly si attiva si da app che dall' interruttore fisico ma purtroppo la lampada non si accende da nessuna parte.
Ho già provato a separare le fasi, ad invertire anche O ed SW, ma ottengo sempre il medesimo risultato.
Consigli ?
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: sabato 10 dicembre 2022, 9:15
da Mala
Sei sicuro che sulla lampada non sia invertita fase e neutro?
Controlla che non sia interrotto il neutro invece della fase.
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: sabato 10 dicembre 2022, 16:16
da _luca_
Ho controllato ed effettivamente era così. Veniva interrotto il neutro. Ho invertito i fili sulla lampada ma comunque non ho risolto. Allego una foto dello Shelly. Ulteriori consigli ?

- 20221210_150630.jpg (705.64 KiB) Visto 1985 volte
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: domenica 11 dicembre 2022, 21:28
da Mala
Difficile capire l’errore guardando i cablaggi di uno shelly. Non si vede dove vanno i fili e se i cablaggi sulla lampada sono giusti.
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: lunedì 12 dicembre 2022, 1:06
da _luca_
Provo a spiegare i cablaggi.
N ovviamente va al Neutro tirato dalla cassetta di derivazione.
L ed I vanno alla fase tirata anch'essa dalla cassetta.
SW va al deviatore
O va alla lampada.
I fili sulla lampada erano in un primo momento invertiti N e Fase, poi sono stati corretti ma il risultato è il medesimo.
Consigli ?
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: lunedì 12 dicembre 2022, 19:31
da Mala
Prova lo shelly a banco per vedere che funzioni.
Da come lo descrivi sembra tutto giusto.
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: martedì 13 dicembre 2022, 15:33
da _luca_
Ho testato lo Shelly sia con tester che, banalmente installandolo su un altro interruttore non deviatore e funziona correttamente.
Il dubbio che mi sorge è che stia usando un tipo di shelly errato. Per il deviatore in questione ho acquistato uno Shelly 1V3 ? è il modello corretto ?
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: martedì 13 dicembre 2022, 20:15
da Mala
Il modello va bene, probabilmente hai sbagliato qualche cablaggio
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: martedì 13 dicembre 2022, 20:23
da _luca_
Mala ha scritto: ↑martedì 13 dicembre 2022, 20:15
Il modello va bene, probabilmente hai sbagliato qualche cablaggio
Qualche consiglio su quale cablaggio rivedere prima di altri ?
E se provassi ad installarlo direttamente sotto la lampada sfruttando quei cablaggi lì ?
Re: Shelly 1V3 deviatore non accende la luce
Inviato: martedì 13 dicembre 2022, 20:43
da Mala
È difficile dire dove hai sbagliato.
Prova a mettere lo shelly vicino al lampadario.