Accendere shelly 1 da interruttore Nc termostato ambiente

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Rispondi
Daniele.r
Messaggi: 3
Iscritto il: domenica 19 marzo 2023, 19:30

domenica 19 marzo 2023, 19:50

Salve a tutti, vorrei realizzare delle scene in cui da 3 shelly 1 azionarne un shelly 1plus.
Tutto realizzato a banco funziona.
Poi nella pratica pratica c'è qualcosa che non mi accende lo shelly1.
Allego lo schema per rendere meglio l'idea.
Quando vado ad azionare il termostato, che di conseguenza mi aziona la valvola di zona e provando col tester infatti la fase arriva, dovrebbe azionale anche il contatto sw dello shelly1, però quest'ultimo non accende il dispositivo.
Sapreste indicarmi qualche soluzione?
A banco avevo provato fatto un test con le stesse condizioni, dove l'unica differenza era che al posto del NC del termostato avevo messo un interruttore giusto per comodità è funziona perfettamente.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Allegati
16792517013147764321640024247874.jpg
Schema termostato/valvola di zona/shelly1
16792517013147764321640024247874.jpg (1.43 MiB) Visto 451 volte
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 19 marzo 2023, 21:01

Sul contatto SW non puoi metterci in parallelo un carico.
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 19 marzo 2023, 21:02

Metti la valvola si zona sull’uscita dello shelly
Daniele.r
Messaggi: 3
Iscritto il: domenica 19 marzo 2023, 19:30

domenica 19 marzo 2023, 21:16

Domani ci provo subito!! Grazie mille
Daniele.r
Messaggi: 3
Iscritto il: domenica 19 marzo 2023, 19:30

lunedì 20 marzo 2023, 20:01

Mala ha scritto:
domenica 19 marzo 2023, 21:02
Metti la valvola si zona sull’uscita dello shelly
Oggi ho messo in opera il consiglio fornito e funziona tutto correttamente.
Metto in allegato il nuovo schema in modo che possa essere di aiuto a qualcun altro.
Grazie mille Mala!! ;)
Allegati
16793387922245582561645502747173.jpg
16793387922245582561645502747173.jpg (1.55 MiB) Visto 441 volte
Rispondi