Salve a tutti, ho cercato su Google e sul forum ma non ho trovato nessuna risposta.
Vorrei utilizzare uno shelly 1 per controllare un elettro valvola e fin qui nessun problema, questa elettro valvola ha un contatto ausiliario che si chiude al momento in cui la valvola è aperta.
La mia domanda è : è possibile utilizzare l'ingresso sw in modo che acquisisca lo stato del contatto (magari passandolo a home assistant) senza però che commuti il relè?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà
Mala
Messaggi: 2398
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 21 maggio 2023, 8:52

Puoi usare uno shelly 1 dedicato e usi l’ingresso SW.
L’unico accorgimento è che sul contatto ausiliario della elettrovalvola ci mandi la tensione di alimentazione dello shelly (230Vac o se alimenti in bassa 12 o 24Vdc).
Se vuoi usare lo stesso shelly che usi per comandare la valvola basta impostare su “Tipo di pulsante” selezionando “interruttore staccato - …”
essereumano
Messaggi: 2
Iscritto il: sabato 20 maggio 2023, 18:55

domenica 21 maggio 2023, 11:47

Ok quindi sembra possibile, a questo punto mi rimane di fare alcune prove. Grazie mille