Pagina 1 di 1

schema collegamento aspiratore a 3 fili

Inviato: giovedì 20 luglio 2023, 19:30
da cincilleo
Salve,
Ho un aspiratore in bagno comandato da un pulsante che con un impulso lo accende e con un impulso avvia il timer conto alla rovescia per lo spegnimento
Vorrei mettere lo shelly 1v3 nella scatola degli interruttori.
All'interrutore arriva una fase pulita e riparte una fase comandata
All'aspiratore arriva neutro, fase pulita e fase comandata

Mi sto perdendo nello schema di collegamento... Vorrei che funzionasse sia il pulsante che lo shelly

Grazie

Re: schema collegamento aspiratore a 3 fili

Inviato: venerdì 21 luglio 2023, 8:12
da Mala
Metti lo shelly a valle del pulsante e imposti l’auto spegnimento dopo 0,5 secondi.

Re: schema collegamento aspiratore a 3 fili

Inviato: venerdì 21 luglio 2023, 9:19
da cincilleo
Quindi collego solo SW con fase comandata?
E ovviamente alimento shelly

Re: schema collegamento aspiratore a 3 fili

Inviato: venerdì 21 luglio 2023, 13:48
da Mala
Si SW metti la fase del pulsante e su O vai al ventilatore. Su L e I metti la fase non interrotta e N il neutro.