sono un felice possessore di uno Shelly EM per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e di due Shelly 2.5 per la gestione remota delle tapparelle. Utilizzo quindi il cloud giornalmente e vorrei continuare ad usare Shelly anche per una nuova necessità che ora vi descrivo.
La mia pompa di calore dispone di due contatti per l'accensione e spegnimento indipendentemente dal termostato. Con un interruttore manuale posso accendere e spegnere. Ai capi di questo interruttore non viene applicata nessuna tensione esterna. Leggendo i vari post su questo forum ho capito che Shelly 1 ha un contatto pulito, ma non mi è chiaro se ai capi di questi contatti viene applicata una tensione. Io devo evitarlo assolutamente per evitare di danneggiare la scheda principale della pdc.
Pensate si possa fare?
Grazie
tensione ai capi del contatto pulito
Non puoi cortocircuitate O e SW.
SW per lo shelly è un ingresso e serve per comandare lo shelly a fare qualcosa.
O-I è l’uscita ed è libera da tensione.
Se vuoi usare l’interruttore puoi collegarlo tra L e SW.
In alternativa lo lasci in parallelo tra I-O ma se accendi la PDC da interruttore poi non la puoi spegnere con lo shelly.