tensione ai capi del contatto pulito

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
Rispondi
Mrninni
Messaggi: 2
Iscritto il: domenica 30 luglio 2023, 11:26

domenica 30 luglio 2023, 11:37

Buongiorno a tutti,
sono un felice possessore di uno Shelly EM per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e di due Shelly 2.5 per la gestione remota delle tapparelle. Utilizzo quindi il cloud giornalmente e vorrei continuare ad usare Shelly anche per una nuova necessità che ora vi descrivo.
La mia pompa di calore dispone di due contatti per l'accensione e spegnimento indipendentemente dal termostato. Con un interruttore manuale posso accendere e spegnere. Ai capi di questo interruttore non viene applicata nessuna tensione esterna. Leggendo i vari post su questo forum ho capito che Shelly 1 ha un contatto pulito, ma non mi è chiaro se ai capi di questi contatti viene applicata una tensione. Io devo evitarlo assolutamente per evitare di danneggiare la scheda principale della pdc.
Pensate si possa fare?
Grazie
Allegati
pdc.jpg
pdc.jpg (14.57 KiB) Visto 551 volte
Mala
Messaggi: 2534
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 30 luglio 2023, 13:30

Se è contatto pulito significa che non ha tensione di suo.
Un contatto pulito è come se fosse un interruttore puro.
Lo shelly 1 ha sui morsetti I-O un contatto pulito (o libero da tensione)
Mrninni
Messaggi: 2
Iscritto il: domenica 30 luglio 2023, 11:26

domenica 30 luglio 2023, 14:46

Ti ringrazio.
Vorrei mantenere anche l'attuale interruttore manuale. Mi aiuteresti con uno schema di collegamento? Quello che allego potrebbe essere la soluzione?
Grazie
Allegati
schema.jpg
schema.jpg (46.42 KiB) Visto 542 volte
Mala
Messaggi: 2534
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 30 luglio 2023, 15:31

Non puoi cortocircuitate O e SW.
SW per lo shelly è un ingresso e serve per comandare lo shelly a fare qualcosa.
O-I è l’uscita ed è libera da tensione.
Se vuoi usare l’interruttore puoi collegarlo tra L e SW.
In alternativa lo lasci in parallelo tra I-O ma se accendi la PDC da interruttore poi non la puoi spegnere con lo shelly.