Buongiorno a tutti, sono Dario e questo è il mio primo post!
Riprendo un post fatto sul gruppo Facebook, con alcune integrazioni
Chiedo aiuto per poter aprire un cancello elettrico tramite Shelly 1.
Allego sotto lo schema, che descrivo di seguito.
Il cancello non ha copertura WiFi, pertanto vorrei collegare il dispositivo in prossimità della centralina telefonica con cui apro il cancello (Urmet 1332 / 512).
Questa centralina ha dei relè, attivati tramite opportuno codice, ai cui capi è collegato il filo che va alla centralina del cancello BFT.
Da una semplice misurazione, è emerso che ai capi di questa uscita (ATT2 in foto) ci sono di norma 15V DC, che vanno a zero per un secondo quando si attiva il relè.
Se capisco bene, è sufficiente collegare in parallelo ai capi della porta ATT2, i contatti I e O dello Shelly 1, in modalità contatto pulito, e configurarlo per stare acceso 1 secondo.
Il mio vero dubbio è il seguente : la centralina rischia qualcosa secondo voi se chiudo il circuito ai capi del relè di uscita?
Grazie, perdonate la banalità della domanda!
Il contatto pulito può danneggiare un relè su centralina telefonica?
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09
- Allegati
-
- 20230731_154101.jpg (581 KiB) Visto 994 volte
-
- IMG_20230802_113123_371.jpg (47.07 KiB) Visto 994 volte
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09
Purtroppo nel manuale di installazione ci sono poche info sui relè presenti.
Grazie comunque, proverò a misurare la tensione ai capi della porta sulla centralina senza alcun cavo collegato
Grazie comunque, proverò a misurare la tensione ai capi della porta sulla centralina senza alcun cavo collegato
- Allegati
-
- Urmet 1332.png (884.02 KiB) Visto 985 volte
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09
Ho verificato ed in effetti ai capi delle uscite sulla centralina telefonica hanno tensione 0. La tensione di 15V DC viene dalla centralina del cancello.
Sulla scheda della centralina sono presenti dei relè che, da scheda tecnica, funzionano in "dry contact",purtroppo non trovo lo schema elettrico quindi non sono sicuro siano effettivamente questi che aziono
(foto allegata)
Se 2+2 fa 4, il relè sulla centralina è a contatto pulito, quindi posso montare lo Shelly 1 v3 in parallelo.
Mi sono convinto, ora provo
Sulla scheda della centralina sono presenti dei relè che, da scheda tecnica, funzionano in "dry contact",purtroppo non trovo lo schema elettrico quindi non sono sicuro siano effettivamente questi che aziono
(foto allegata)
Se 2+2 fa 4, il relè sulla centralina è a contatto pulito, quindi posso montare lo Shelly 1 v3 in parallelo.
Mi sono convinto, ora provo
- Allegati
-
- Screenshot_20230812_131125_Samsung Notes.jpg (224.25 KiB) Visto 964 volte
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: giovedì 3 agosto 2023, 12:09
Ha funzionato!
Grazie per l'aiuto!
Riporto lo schema per chi fosse interessato
Grazie per l'aiuto!
Riporto lo schema per chi fosse interessato
- Allegati
-