Buongiorno,
vorrei domotizzare la mia centrale antiintrusione della Nice/Silentron/simile ad altre marche tipo AVE.
Sono un po stufo di SMS e ascolto telefonico degli allarmi ecc...senza contare i codici, la linea gsm che va e viene.

La centrale dispone di un ingresso KEY che vorrei usare per attivare e disattivare l'antifurto, di 2 uscite relè.

Vorrei usarne una per monitorare lo stato inserito/disinserito e l'altra per notificare l'allarme.
Purtroppo finora ho usato gli shelly nei modi più "banali", accendere e spegnere utenza, caldaia, cancello, pedonale, ecc...
Mi trovo un po spaesato in questo caso.
Vi sarei grato se voleste darmi una mano, senza dare nulla per scontato, sia nei collegamenti che nel setup, ammesso e non concesso sia una cosa fattibile, non disdegno, ne mi offendo, se mi fate un disegnino :lol:


Allego schema e descrizione dei contatti.
6.2.18 - IMPOSTAZ. RELÈ 1: il relè può essere usato per comando di carichi
elettrici, rigorosamente nei limiti delle caratteristiche indicate (fig. 29) ed
abbinato a diverse attività: l’impostazione di fabbrica di R1 è ON-OFF,
commutazione bistabile che cambia a seguito di comando ON e ritorna
in quiete con un comando OFF via telefono. Nel caso di abbinamento
con l’orologio interno, la commutazione via telefono è predominante su
quella dell’orologio. R1 può essere usato in altri modi, come segue:
IMPULSIVO: commuta per un tempo da 0 a 999 secondi a seguito di
comando telefonico oppure orologio interno.
ALLARME GENERALE: commuta per il tempo impostato per allarmi
di qualunque genere escluso antiscanner.
MANOMISSIONE: commuta per 3 minuti in caso di allarme manomissione
(tamper)
24H PANICO/RAPINA/TECNOLOGICO: commuta per 15 secondi in
caso di allarme Panico/Rapina/Tecnologico
ANOMALIA: commuta per 15 sec. in caso di batterie scariche (centrale
e/o rivelatori), mancata supervisione, disturbi radio con sistema inserito
(antiscanner), mancanza campo GSM (modello HSCU1GC).
INS / DISINS: commuta all’inserimento e torna in quiete al disinserimento
(utile per collegare una spia on-off)
RIT. INGR.: commuta durante il ritardo di ingresso impostato su uno o
più rivelatori (tempo di entrata).
6.2.19 - IMPOSTAZ. RELÈ 2: il relè può essere usato per comando di carichi
elettrici, rigorosamente nei limiti delle caratteristiche indicate (fig. 29) ed
abbinato a diverse attività: l’impostazione di fabbrica di R2 è ALLARME
GENERALE, pertanto commuta per 3 minuti in caso di allarme. Questo
relè non è attivabile dall’orologio, per il resto le possibilità di utilizzo sono
come per R1