Pagina 1 di 2

collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: giovedì 29 febbraio 2024, 22:22
da fabiettos
buonasera a tutti,
ho intenzione di collegare in parallelo uno Shelly 1 (o anche Plus 1 oppure anche plus 1 mini gen3) al cronotermostato Danfoss TPOne B in modo tale che, oltre a comandare il riscaldamento con l'app Shelly o tramite l'integrazione in Home Assistant, in caso di problemi al server HA oppure al cloud Shelly, il cronotermostato tradizionale continuerebbe a funzionare.
il cronotermostato, alimentato da due batterie AA, è collegato a due fili: il bianco al COM ed il marrone al NO.
detto ciò, come devo collegare lo shelly?
grazie in anticipo

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: sabato 2 marzo 2024, 9:37
da Mala
Se lo colleghi in parallelo se il termostato comanda l’accensione e tu vuoi spegnere tramite shelly non lo puoi fare.
Collega il termostato come se fosse un interruttore della luce per lo shelly che così ha la doppia possibilità.

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: sabato 2 marzo 2024, 10:59
da fabiettos
Grazie Mala, come sempre.
Però non hai fatto i conti con la mia ignoranza :D
Cosa intendi per collegare il cronotermostato come interruttore? Come dovrei fare in pratica?
Allego una foto degli unici due fili per maggiore chiarezza (mia)
Grazie ancora

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: sabato 2 marzo 2024, 14:35
da Mala
Quei due fili sono come se fossero quelli di un interruttore.
Lo schema è uguale considerando il crono come interruttore.
Solo che li ti manca l’alimentazione che per lo shelly è necessaria altrimenti non funziona.

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: lunedì 4 marzo 2024, 12:10
da fabiettos
Quindi, se ho ben capito, i collegamenti elettrici col Danfoss li lascio così come sono mentre faccio partire dal COM del cronotermostato un cavo che va al morsetto L dello Shelly ed un cavo che dal NO va al morsetto SW. Giusto?
Il fatto che lo Shelly sia alimentato (separatamente) a 220 mentre il cronotermostato a 3 V non implica nulla? Grazie

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: martedì 5 marzo 2024, 21:02
da Mala
Sì corretto.

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: mercoledì 6 marzo 2024, 10:19
da fabiettos
Ancora grazie.
E tra lo shelly 1, 1 plus, mini 3 gen, ecc. quale consiglieresti per i miei scopi?

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: mercoledì 6 marzo 2024, 20:20
da Mala
Vanno tutti bene, lo shelly 1 forse è il più vecchio e magari ha delle funzionalità in meno ma dovrebbe anche costare meno.

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: domenica 10 marzo 2024, 12:10
da fabiettos
ho acquistato il Mini 1 gen 3 ed ho fatto i collegamenti come indicato, alimentando separatamente lo shelly.
purtroppo sembra che non riesca a controllare l'accensione/spegnimento del riscaldamento: lo shelly è apparentemente ininfluente sul funzionqamento nel senso che il cronotermostato continua a funzionare autonomamente con le impostazioni sue (ad esempio, se la temperatura interna scende sotto i 20°, si attiva e poi si spegne al raggiungimento di 20°)
se può servire:
- quando provo ad accendere/spegnere lo shelly dall'app sento il tipico click del relè che si attiva/disattiva ma questo non sortisce alcun effetto sull'accensione/spegnimento del riscaldamento
- come sensore di temperatura uso un sensore zigbee
- ho provato anche a fare un'automazione con HA (se il sensore rileva temp < 20 si accende, se > 20 si spegne) ma non succede nulla: il controllo sembra sempre del cronotermostato Danfoss
magari, essendo i collegamenti elettrici giusti, forse sono le impostazioni del cronotermostato o dello shelly che sono errate

Re: collegamento in parallelo Shelly 1 con cronotermostato

Inviato: domenica 10 marzo 2024, 12:38
da Mala
Fai vedere lo schema di collegamento.
Come impostazione i cosa hai messo? Perché potresti mettere in detach il termostato ma se poi non ti funziona Internet non riesci ad accendere il riscaldamento.
Se si accende il termostato, e dalla App spegni lo shelly continua a funzionare la pompa?