Collegare Shelly a impianto con luci a 24v

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

sabato 4 gennaio 2020, 18:03

Ciao a tutti,

ho un impianto costituito di pulsanti comandati a 24 v (tramite fili di cavi utp) e relè finder 26.01.8.024.
In pratica nelle scatole di derivazione i relè interrompono la 220 per le luci e su A1/A2 ho la 24v.

Come potrei usare lo shelly 1 su un impianto del genere senza passare nuovi cavi?

Grazie mille,
Matteo
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

sabato 4 gennaio 2020, 22:59

Allego foto di esempio.
Allegati
20200104_225405.jpg
20200104_225405.jpg (696.76 KiB) Visto 7873 volte
20200104_225425.jpg
20200104_225425.jpg (49.99 KiB) Visto 7873 volte
axolute74
Messaggi: 8
Iscritto il: venerdì 27 dicembre 2019, 7:37

domenica 5 gennaio 2020, 14:12

Alimentari in 24v su sw ci mandi il meno
ELETTRICISTA
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

lunedì 6 gennaio 2020, 11:29

axolute74 ha scritto:
domenica 5 gennaio 2020, 14:12
Alimentari in 24v su sw ci mandi il meno
Cioè così?
L: utp da 24v
N: utp neutro
Sw: utp da 24v
I: 220
O: mandata lampada da 220

Grazie,
Matteo
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

lunedì 6 gennaio 2020, 11:33

Vedi screen
Allegati
20200106_112831.jpg
20200106_112831.jpg (369.37 KiB) Visto 7865 volte
Mala
Messaggi: 2423
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 6 gennaio 2020, 17:54

No. Il circuito 24V è quello a 220v devono essere separati.
Su N e L devi portare il + e il - del circuito 24V e sul SW metterai il - dal pulsante (sempre circuito a 24V). Sui morsetti I O devi portare la fase 220 V che va alla lampada. Il neutro che viene portato alla lampada è quello del 220V e non c’entra nulla con il circuito a 24V e quindi non va portato allo Shelly1
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

lunedì 6 gennaio 2020, 19:25

Dunque come da immagine allegata?
Il selettore dello Shelly va tenuto a 110 / 220 V AC?

Grazie mille per il supporto.

Matteo
Allegati
20200106_192121.jpg
20200106_192121.jpg (332.91 KiB) Visto 7859 volte
Mala
Messaggi: 2423
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 6 gennaio 2020, 20:17

Prova a collegarlo così dovrebbe funzionare. Al limite inverti il + e il - nel caso non funzionasse.
Il selettore tienilo 110 220V
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

lunedì 6 gennaio 2020, 22:01

Mala ha scritto:
lunedì 6 gennaio 2020, 20:17
Prova a collegarlo così dovrebbe funzionare. Al limite inverti il + e il - nel caso non funzionasse.
Il selettore tienilo 110 220V
Perfetto, ne compro uno e lo provo così.

Grazie ancora,
Matteo
tematobrasca
Messaggi: 9
Iscritto il: sabato 4 gennaio 2020, 17:53

mercoledì 8 gennaio 2020, 22:03

Mala ha scritto:
lunedì 6 gennaio 2020, 20:17
Prova a collegarlo così dovrebbe funzionare. Al limite inverti il + e il - nel caso non funzionasse.
Il selettore tienilo 110 220V
Ciao,

ho ordinato lo shelly ma ci metterà un po'.
Stavo vedendo meglio la questione relativa al selettore per l'alimentazione. Lo Shelly così come hai indicato tu si alimenterebbe a 24v ac in luogo dei 110 / 220 V AC indicati dal manuale. Sei sicuro reggerebbe?

Grazie,
Matteo
Rispondi