Pagina 1 di 1

Shelly 1 come rele

Inviato: lunedì 1 giugno 2020, 18:35
da Nencio
Buona sera voglio utilizzare lo shelly come rele, ma nel mio impianto sui pulsanti arriva il neutro anziché la fase come da schema. Ho provato ad invertire lo schema mettendo il neutro sulla fase dello shelly e viceversa, su "Sw" l'altro cavo dei pulsanti e su "O" la fase della lampada ma non funziona. Posso invertire come ho fatto? Dove ho sbagliato?

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: lunedì 1 giugno 2020, 21:08
da Mala
Ma su I cosa fai messo?

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: martedì 2 giugno 2020, 8:39
da Nencio
Ciao, sull'impianto domestico, dentro una cassetta di derivazione e voglio sostituire il relè finder.

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: martedì 2 giugno 2020, 8:49
da Mala
Ok, la domanda era sul morsetto I hai messo la fase.

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: martedì 2 giugno 2020, 9:13
da Nencio
La fase al posto del neutro, il neutro su "F" e su "I" il ritorno del pulsante ssu"Sw" il ritorno della lampada su "O"

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: martedì 2 giugno 2020, 19:01
da Mala
In teoria non può funzionare perché stai cercando di alimentare la lampada con due neutri

Fai così sostituisci il vecchio relè senza invertire nulla. Se si SW mandi in neutro del pulsante invece della fase funziona bene lo stesso.

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: martedì 2 giugno 2020, 19:38
da Nencio
Che vuol dire "Se si SW mandi in neutro del pulsante invece della fase funziona bene lo stesso." grazie

Re: Shelly 1 come rele

Inviato: martedì 2 giugno 2020, 19:53
da Mala
Si, ma ci sono un sacco di trade che dicono questo.