Pagina 1 di 2

Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: lunedì 26 ottobre 2020, 19:33
da kaisersoze
Ciao a tutti!
Ho uno scaldasalviette con resistenza elettrica dotata di termostato.
Ho un problema con la programmazione dell'accensione e dello spegnimento.
Ho il fotovoltaico; ho impostato l'accensione se la potenza scambiata con la rete è maggiore di 700 watt e lo spegnimento se la potenza è inferiore a 650 watt.
Il problema è che quando faccio partire solo la scena dell'accensione funziona, se le faccio partire entrambe continua ad accendersi e spegnersi.
Preciso che quando li accendo lo scambio é ampiamente maggiore di 700 watt e il termostato é regolato sulla massima temperatura.
Cosa potrebbe essere?

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: lunedì 26 ottobre 2020, 20:39
da Mala
Certo che sì accende e si spegne, se stai scambiando 700W con la rete e accendi lo scalda salviette di 700W lo scambio diventa nullo e lo scalda salviette si spegne.

Per fare la logica devi mettere che si spegne se hai scambio di -100W cioè consumi 100W dalla rete in modo da avere la potenza dello scalda salviette più un margine.

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: lunedì 26 ottobre 2020, 20:48
da kaisersoze
Lo scaldasalviette ha la resistenza da 600 watt.
Cosa devo scrivere nelle condizioni di ascensione e spegnimento?
Che si accende se lo scambio é maggiore di 750 watt e si spegne se lo scambio é minore di 100 watt?

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: lunedì 26 ottobre 2020, 20:53
da Mala
Si io metterei con scambio minore di 0, cosa ti interessa spegnere la stufa se hai scambio positivo?

Per accensione va bene 750 che sono i 600 della stufa più un margine di 150W

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: martedì 27 ottobre 2020, 0:08
da kaisersoze
Ho collegata anche una resistenza con termostato da 2000 watt che riscalda un puffer.
La mia idea era di dare la precedenza di accensione alla resistenza e quando questa non eroga potenza far accendere gli scaldasalviette.
Solo che non so come fare perché la resistenza la faccio partire con 2100 watt di scambio ma a quel punto sarebbero già accesi gli scaldasalviette (ne ho 2).

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: martedì 27 ottobre 2020, 7:06
da Mala
In questo caso devi fare diverse scene con diverse soglie e ad ogni soglia decidi cosa tenere acceso e cosa spento. In particolare devi avere anche il controllo consumi sulle stufe per vedere anche se sono accese o spente quest’ultime e quindi definire le condizioni di carico.

Devi fare un po’ di conti.

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: martedì 27 ottobre 2020, 8:44
da kaisersoze
Ci provo!
Mi sa che farò un qualche casino! :D

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 0:26
da kaisersoze
Sono riuscito a far partire gli scaldasalviette nell'ordine che volevo.
Però non so come far accedere prima la resistenza...
Immagino di dover mettere una condizione agli scaldasalviette.

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 21:18
da Mala
Dipende come hai fatto le logiche. Puoi fare anche delle condizioni in AND e OR per decidere cosa accedere in funzione della produzione.

Re: Shelly 1 e scaldasalviette

Inviato: giovedì 5 novembre 2020, 21:23
da kaisersoze
Non sono riuscito a fare la programmazione che volevo, perché non sapevo come far spegnere gli scaldasalviette quando si accendeva la resistenza e poi farli partire quando la presa era attivata ma la resistenza era spenta perché il puffer era in temperatura.
Quindi ho fatto partire gli scaldasalviette la mattina e la resistenza il pomeriggio.
Ho messo come tempo di attivazione dalle 6 alle 12. Però dopo le 12 non si spegnevano...