Ciao a tutti, vorrei comandare il cancello a 2 ante Came ottenendo le stesse funzionalità del telecomando premendo il pulsante: apertura - stop - chiusura.
La scheda è ZA65, qualcuno saprebbe indicarmi come collegare lo Shelly? Grazie anticipatamente.

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: mercoledì 28 ottobre 2020, 21:59
da Mala
Manda lo schema della scheda, magari ha un ingresso per un pulsante che puoi usare con uno shelly 1.

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: mercoledì 28 ottobre 2020, 22:24
da zagl
Ecco il manuale

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 21:26
da Mala
Colleghi le uscite dello Shelly 1 O-I sui morsetti 2-7 della morsettiera 5.

Poi imposti lo Shelly con auto spegnimento dopo 1 secondo.

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 0:43
da zagl
Solitamente ci andrebbe collegato un pulsante a muro che non ho?

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 18:41
da Mala
Appunto, lo Shelly lo colleghi proprio a quello, se poi vuoi mettere anche il pulsante a muro, colleghi il pulsante su SW e il neutro.

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 19:17
da zagl
Ok grazie.

Riusciresti anche a dirmi come collegare gli altri morsetti e come devo settare il bridge? Non sono pratico di elettricità.

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 22:55
da zagl
E' corretto così?

Collegamento.jpeg
Collegamento.jpeg (89.52 KiB) Visto 5164 volte

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: sabato 31 ottobre 2020, 19:58
da Mala
L-N li colleghi al neutro e fase dell’impianto.

Se colleghi in CC controlla la tensione e mi sembra che tu debba mettere il + su N e il - su L.
Controlla nel foglio illustrativo.

Re: Cancello a 2 ante Came

Inviato: domenica 1 novembre 2020, 20:09
da zagl
Come faccio a sapere se sto collegando in CC per controllare la tensione?

Non riesco a trovare se mettere il + su N e il - su L nel manuale Came.