Pagina 1 di 2

Ingresso SW in tensione

Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 14:37
da Kruggolo
Salve a tutti.
Sto utilizzando diversi dispositivi shelly 1 in casa ma soltanto uno mi da il seguente problema. Applicato ad un punto luce comandabile da due punti (due deviatori), esiste una combinazione tale per cui la luce non si accende, oppure non si spegne, se uno dei deviatori è in una determinata posizione. Per sistemare il tutto occorre riposizionare un deviatore nella posizione precedente e poi azionare l'altro. La curiosità è che, anche a banco, trovo che il potenziale misurato sull'ingresso SW una volta alimentato lo shelly anche senza carico collegato è 120V AC.
Vi risulta? Avete suggerimenti in merito?
Grazie in anticipo.

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: sabato 31 ottobre 2020, 21:18
da Mike
Posta schema 2 deviatori.

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: lunedì 2 novembre 2020, 16:51
da Kruggolo
Lo schema che ho seguito è questo

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: domenica 8 novembre 2020, 10:39
da Mike
È corretto controlla che button type sia su Edge.

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: lunedì 9 novembre 2020, 16:38
da Kruggolo
Confermo che botton type è impostato su Edge

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: lunedì 9 novembre 2020, 20:27
da Mike
Problema di tensioni indotte.

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: venerdì 13 novembre 2020, 16:11
da Kruggolo
Ho eseguito le seguenti misure:
Tensione tra fase e neutro -> 230V
Tensione tra fase e terra -> 230V
Tensione tra neutro e terra -> 1V

Davvero non capisco come ci possa essere sul morsetto SW dello shelly una tensione pari a 120V (sarà un caso che è circa la metà della tensione di rete?)

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: venerdì 13 novembre 2020, 18:46
da Mala
È corretto che a circuito aperto sia 120V così sia che tu colleghi il neutro sia la fase lo shelly sente un cambio e può commutare.
Se avesse a circuito aperto 0V non potresti comandarlo con il neutro, con 230 V non potresti comandarlo con la fase.
Io ti consiglio di fare una prova a banco per verificare che non sia guasto lo shelly.

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: lunedì 23 novembre 2020, 12:18
da Kruggolo
Grazie Mala, ora ho capito il perché misuro 120V.
Ho effettuato delle prove a banco, con due deviatori comprati nuovi e due diversi Shelly 1, a banco funziona tutto perfettamente, sull'impianto entrambi gli Shelly danno lo stesso problema.

Re: Ingresso SW in tensione

Inviato: giovedì 26 novembre 2020, 15:15
da Mike
Usa relè di disaccoppiamento su sw. Credo siano tensioni indotte dalla lunghezza dei cavi.