SHELLY 1 L - luce lampeggiante

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
MF1970
Messaggi: 3
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 17:34

sabato 30 gennaio 2021, 18:51

Ciao a tutti,
ho installato il nuovo shelly 1L come nella figura allegata. E' il mio primo shelly e la mia prima installazione.
La lampada è comandata da due deviatori. Ho scollegato la fase da uno dei deviatori e collegata a L. Ho scollegato il cavo che andava alla lampada e lo ho collegato a O.
ho collegato ai due deviatori (laddove c'era fase e lampada) SW1 e SX.
Ho configurato la app e aggiunto lo shelly, a questo punto sia app che i deviatori agiscono correttamente sulla lampada, accesa è ok e con luce stabile ma quando provo a spegnere la lampada invece restare spenta lampeggia. :oops: :oops:


Sapete aiutarmi a risolvere?

grazie mille
Marino
Allegati
20210130_183530.jpg
20210130_183530.jpg (103.71 KiB) Visto 4754 volte
Avatar utente
Mike
Site Admin
Messaggi: 739
Iscritto il: venerdì 23 novembre 2018, 16:12

sabato 30 gennaio 2021, 22:33

Che tipo di lampada e quanti watt?
MF1970
Messaggi: 3
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 17:34

sabato 30 gennaio 2021, 23:21

Ciao, è una lampadina a led da 20w
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 31 gennaio 2021, 9:48

Secondo me se al limite dei 20W che sul manuale danno per la necessità del bypass.
Ti suggerisco di mettere la resistenza di bypass.
MF1970
Messaggi: 3
Iscritto il: sabato 30 gennaio 2021, 17:34

domenica 31 gennaio 2021, 10:52

Scusa ma il bypass per come è collegato non interviene a luce accesa?

A luce accesa funziona tutto bene, è quando spengo che invece lampeggia la lampada...

E questo non lo capisco..
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 31 gennaio 2021, 12:04

No il bypass serve proprio quando è spenta, quando è accesa non serve a nulla, ovviamente quando il carico è troppo piccolo.
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

domenica 31 gennaio 2021, 14:22

Ne approffitto... qualcuno ha misurato il valore di questa resistenza?

E quanto assorbe uno Shelly a vuoto?

Grazie.
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 31 gennaio 2021, 21:58

Il consumo dichiarato è < 1W, di Shelly 1L non ne ho e tantomeno resistenza di bypass quindi non so.
M@urizio
Messaggi: 262
Iscritto il: venerdì 15 gennaio 2021, 13:34

domenica 31 gennaio 2021, 22:08

E'già importante sapere che consuma un watt indipendentemente dal valore Ohmico della resistenza.
Del resto le dimensioni di quest'ultima non lasciano intravedere consumi maggiori...

La potenza assorbita dalla resistenza è trascurabile in funzione del carico.

Grazie veramente.
m4rko80
Messaggi: 11
Iscritto il: domenica 24 gennaio 2021, 20:11

lunedì 1 febbraio 2021, 8:42

Ciao, se può torarti utile io ho avuto problemi di lampeggio sempre da spento con lampade a incandescenza e con shelly dimme 1. Nel mio caso ho scoperto di dover impostare TRANSITION TIME non sotto ai 1000 ms (1 secondo). Più lo abbassavo e più lampeggiava.
Rispondi