Shelly e cancello.

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
ziobr155
Messaggi: 2
Iscritto il: lunedì 29 marzo 2021, 16:16

mercoledì 28 aprile 2021, 16:09

Luckymin ha scritto:
venerdì 26 febbraio 2021, 21:43
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto. Avrei bisogno di sapere una cosa, ho installato uno Shelly1 al posto di uno dei 4 pulsanti che ho per comandare il mio cancello, ho impostato l'app shelly cloud e tutto funziona alla perfezione. Un unica pecca per quanto riguarda lo Widget dell'applicazione, pur avendo settato l'autospegnimento dopo 1 secondo e aver appurato che dall'applicazione tutto funziona alla perfezione, dallo widget il pulsante una volta attivato non si disattiva in automatico quindi lo devo premere di nuovo e poi ancora per bloccarlo poi ancora e ancora per rinchiuderlo. Quindi in tutto 6 volte.
Riassumo
Premo APRE Ripremo Disattivo il Tasto
Premo BLOCCA CANCELLO
Ripremo disattivo tasto
Premo Chiudo cancello
Ripremo disattivo tasto.
Sapete se si puo fare qualcosa per lo widget.
Grazie
Anche io stesso problema...
Tu come hai risolto?
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

martedì 14 settembre 2021, 18:47

Riesumo il post. Ho una centrale nice mc824h (24v) Volevo istallare uno shelly 1 per gestire il cancello. Sulla scheda ho due contatti puliti uno APRI uno CHIUDI. Nel posto dove ho la centrale ho anche alimentazione a 230 quindi lo shelly lo attacco li.

Per l'apertura sfrutto l'ingresso OPEN della centrale Nice. A me interessa semplicemente poter aprire il cancello con i comandi vocali quindi dire APRI. Il chiudi lo fa il cancello da solo dopo 30 secondi in quanto è impostato cosi sulla centrale. Per eventualmente fare un "CHIUDI" manuale via shelly, devo usare un altro shelly da collegare all'ingresso CHIUDI della centrale, giusto ?

Per l'apertura poi, come programmo l'app shelly calcolando che poi il cancello si chiuderà da solo dopo 30 secondi ?

grazie ciao
Mala
Messaggi: 2398
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 14 settembre 2021, 21:42

Basta che imposti l’auto spegnimento dopo 0,5 secondi dall’accensione.
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

giovedì 16 settembre 2021, 11:52

Una precisazione, i/o del shelly li connetti indifferentemente sui due "poli" del morsetto "APRI" presente sulla centrale, giusto ?

E lo shelly lo alimento a 220v e lo lascio impostato su 220 anche se la centrale è a 24v. Non li ho mai usati su qualcosa che non sia tutto 220v.

Grazie, ciao.
Mala
Messaggi: 2398
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 16 settembre 2021, 18:54

Si I-O sono come i due morsetti di un interruttore. Quindi va bene uguale come li connetti.
Per lo shelly 1 l’alimentazione è separata dall’uscita e quindi ve bene alimentare a 230V lasciando impostazione a 230V
caesargtm
Messaggi: 1
Iscritto il: lunedì 28 marzo 2022, 12:05

lunedì 28 marzo 2022, 12:10

Buongiorno a tutti,
mi aggancio a questo post chiedendovi come configurate lo Shelly1 per dare il comando vocale (APRI) al cancello e non accendi come da default?
Grazie
Mala
Messaggi: 2398
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 28 marzo 2022, 19:45

Penso che non possa impostare su google home o Alexa lo shelly in modo che capisca apri al posto di accendi.
Potresti pensare di fare una routine che si chiama “Apri Cancello”
Rispondi