Shelly 1 videocitovono elvox 7200

Il più piccolo switch WIFI open source al mondo.
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

mercoledì 27 ottobre 2021, 16:18

Ho questo videocitofono Elvox 7200. Vorrei collegarci uno shelly 1 per avere notifiche o simili quando viene premuto il tasto sulla targa esterna del citofono.

A parte n e l che prendo direttamente dalla linea in arrivo al citofono, come posso collegare lo shelly al videocitofono ?

Intercetto il filo in arrivo dalla targa esterna (morsetto 8) lo metto in I dello shelly e poi da O vado di nuovo nel morsetto 8 ?

ciao grazie
Allegati
7200.JPG
7200.JPG (45.69 KiB) Visto 2203 volte
7200 input.JPG
7200 input.JPG (116.34 KiB) Visto 2203 volte
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

mercoledì 27 ottobre 2021, 23:00

Ho detto una sciocchezza. Il mio citofono è io 7211 con bus. Lo ho smontato e sul retro ho due morsetti, +12 e CH che servono per suoneria supplementare quindi sarebbe il top poterli usare per il mio scopo. Ora , se io alimento shelly a 220 con fase e neutro che posso fare arrivare comodi nella cassetta del citofono, se dal morsetto CH del citofono esco e vado alla I dì shelly senza collegare niente altro, funziona? Nel senso, se prenoto il tasto sulla placca del citofono teoricamente dovrebbero “attivare” l’uscita CH del citofono che quindi dovrebbe far cambiare stato allo Shelly e io con una scena dico che quando cambia stato mi mandi una notifica. Ovviamente devo impostare momentaneo con timer auto off. Che dite, può andare così?
Allegati
00A1215B-614F-49A7-A968-7F7F17573E87.jpeg
00A1215B-614F-49A7-A968-7F7F17573E87.jpeg (279.99 KiB) Visto 2193 volte
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

mercoledì 27 ottobre 2021, 23:46

O forse…dal CH del citofono vado a sw dello shelly…

A me serve solo ricevere la notifica al massimo ci collego una spia led che si accende quando suonano ma mi interessa poco, l’importante è la notifica.
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

giovedì 28 ottobre 2021, 14:44

Mi ri-rettifico.

Da elvox mi dicono che per suonerie esterna si usa il morsetto CH e il morsetto M che è normalmente aperto.

Quindi, secondo voi, se vado solo da M di Elvox a SW di shelly, riesco a far percepire allo shelly il cambio di stato ?

ciao
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

giovedì 28 ottobre 2021, 14:47

Questo lo schema di collegamento di una eventuale suoneria esterna, che io non userei.

Non so se andare con M nello SW di shelly e con CH nella I di shelly o se mettere solo sw.

Idee ?
Allegati
20211028143542-yyyyyCattura.PNG
20211028143542-yyyyyCattura.PNG (102.61 KiB) Visto 2185 volte
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 28 ottobre 2021, 16:28

Se non chiudi un circuito non sentì nulla, quind il cavo che porti su SW deve chiudere uno dei due poli di alimentazione dello shelly 1.
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

giovedì 28 ottobre 2021, 18:36

Quindi direi da M di elvox a SW di Shelly e CH di elvox a O di shelly. Non vedo alternative. Se M è il pulsante e CH è l'uscita direi che è corretto. Che dici ?

Per fortuna ho un 7211 che avanza quindi se faccio danni no problem :)

grazie, ciao
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 28 ottobre 2021, 18:39

No per prendere un segnale in uscita da elvox devi mettere SW e L o N.
Occhio alle tensioni di alimentazione
arfemu
Messaggi: 93
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2020, 11:41

giovedì 28 ottobre 2021, 19:42

Scusa mi sono perso. Shelly lo alimento con L e N che ho nella scatola. I due morsetti Ch e M dì Elvox dove lo metto a questo punto? Shelly lo alimento a 230 il mio elvox è a 24v.

Ovviamente faccio le prove su quello a banco che non mi serve.

Ho installato un bel po dì plus nel frattempo e non sono male anzi trovo più comodi i morsetti.
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 28 ottobre 2021, 21:20

Secondo me non puoi fare quello che intendi fare.
Normalmente i citofoni usano 24Vac e lo shelly non può essere alimentato a quelle tensioni.
Il segnale sirena non so a che tensione lavori.
In definitiva a mio avviso quello che stai cercando di ottenere con lo shelly non è possibile.
Rispondi