Ciao a tutti, cercando in rete ho trovato questo schema:
va bene nel mio caso? Se no ne avete uno che posso utilizzare?
Grazie
Medo
2 deviatori un punto luce
Grazie per la risposta Mala, lo immagini perche non lo vuoi dire esplicitamente o perche non lo sai per certo?
Vorrei provare io ad installarlo ma non essendo del mestiere avrei bisogno di sapere con certezza se lo schema è corretto, vorrei evitare di far saltare la luce a tutta la palazzina
Grazie
Vorrei provare io ad installarlo ma non essendo del mestiere avrei bisogno di sapere con certezza se lo schema è corretto, vorrei evitare di far saltare la luce a tutta la palazzina
Grazie
Lo schema è corretto, quello che è pericoloso se non sai cosa stai toccando è trovare i cavi giusti nel tuo impianto che non vedo.
Magari quando vai a cablare lo shelly tu pensi di aver seguito questo schema ma poi hai collegato i cavi male.
Se non riesci a leggere un semplice schematico riesci a decifrare i cavi che hai nell’impianto?
Magari quando vai a cablare lo shelly tu pensi di aver seguito questo schema ma poi hai collegato i cavi male.
Se non riesci a leggere un semplice schematico riesci a decifrare i cavi che hai nell’impianto?
L' elettronica l' ho studiata piu di 25 anni fa ma non avendola mai messa in pratica nutro i miei dubbi, ecco perche chiedevo certezze sullo schema, alla fine sono 3 cavi che con un tester identifico facilmente, grazie per avermi confermato che lo schema è giusto, quello mi serviva per andare avanti.
Poi ti dico se son riuscito a mandare a fuoco la palizzina o a farlo funzionare, grazie ancora
Medo
Poi ti dico se son riuscito a mandare a fuoco la palizzina o a farlo funzionare, grazie ancora
Medo
No, mancanza di tempo , ma proprio oggi mi ci sono messo e ci sono riuscito, ma non a mandare a fuoco la palazzina! (ma quasi, infatti non so che cavi hanno fatto contatto tra loro ed ho fatto scattare il salvavita, lo so avrei dovuto fare il tutto senza corrente ma non essendo solo in casa non potevo lasciare gli altri senza...).
Ora o solo una domanda anche se non credo sia pertinente al 3d ci provo:
la lampada che comanda ora lo shelly 1 è dimmeramible ma ha un dimmer stupido, nel senso che se spengo e accendo velocemente una volta l' intensità passa al 50%, se lo faccio ancora va al 25%, per poi tornare ovviamente al 100% se lo faccio di nuovo. Ora con lo shelly o con alexa, che voi sappiate, riesco a simulare tale comportamento? Ho provato con le routine di Alexa ma ci riesce una volta su 10, non so se per colpa sua o dello Shelly, quest' ultimo non saprei come programmarlo a tale scopo...
Avete idee?
Grazie a tutti!