Buongiorno,
Premetto che questo è il mio primo impianto quindi potrei aver commesso errori.
Uno Shelly 1 mi controlla l'accensione di due lampade nel cortile (2 lampade eco fluorescenti da 20W ciascuna). Lo shelly è alimentato a 220V e un interruttore (non un pulsante) sul cancello di ingresso è collegato all' SW (l'interruttore interrompe la fase).
Tutto funziona, solo che se imposto button type=" Edge switch" capita SEMPRE che le luci cominciano a lampeggiare selvaggiamente se sono state accese da interruttore e poi le spengo da app.
Quando questo accade si sente che il relè si attiva e disattiva in continuazione(click,click,click.....)
Se uso sempre solo l'app o solo l'interruttore è tutto ok, se spengo da interruttore e poi accendo da app, tutto ok.
Con button="toggle switch" il problema non accade mai. Ovviamente, in questo caso, l'interruttore a volte va premuto 2 volte quando si spegne/accende la luce via app per cui sarebbe meglio impostarlo in edge.
Da cosa può dipendere? Il problema accade sempre, quindi è facilmente riproducibile.
Forse la fase che entra in SW non è pulita e provoca una commutazione continua? Accade solo quando interruttore=on (quindi fase dovrebbe essere presente su SW) e spengo da app
Luci lampeggiano se pulsante edge
Sì, l'ho già riavviato... ok proverò a smontarlo!
Nel frattempo Mi sono accorto di un'altro problema che si presenta se button è impostato come "toggle": se l'interruttore è fisicamente su ON(quindi luci accese) e poi spengo le luci da app, le luci si spengono per 2-3 secondi e poi si riaccendono da sole
I timer sono disattivati
È un comportamento normale ?
Nel frattempo Mi sono accorto di un'altro problema che si presenta se button è impostato come "toggle": se l'interruttore è fisicamente su ON(quindi luci accese) e poi spengo le luci da app, le luci si spengono per 2-3 secondi e poi si riaccendono da sole
I timer sono disattivati
È un comportamento normale ?
Ciao ho un problema simile, ho provato lo shelly 1 su due punti luce diversi, comanda da un solo interruttore, sono dei led da 4.5w paragonati a 50w.(su un punto luce una lampadina, sull'altro 4)
Se spengo la luce rimane fioca e se accendo lampeggia. Ho la luce di cortesia ma staccandola non cambia nulla . Sto impazzendo! Mentre in sala l'ho installato senza problemi con le stesse lampadine ma sono 5 luci.
grazie
ovviamente ho collegato fase in L e I , neutro su N, fase nell'interruttore e sw uscita interruttoore, O lampadina.
Se spengo la luce rimane fioca e se accendo lampeggia. Ho la luce di cortesia ma staccandola non cambia nulla . Sto impazzendo! Mentre in sala l'ho installato senza problemi con le stesse lampadine ma sono 5 luci.
grazie
ovviamente ho collegato fase in L e I , neutro su N, fase nell'interruttore e sw uscita interruttoore, O lampadina.
L'ho smontato e ricollegato sul banco, con una lampada led da 11W come carico, e in questo modo funziona tutto bene. Al momento non ho una lampadina Eco fluorescente per simulare l'impianto reale.
A questo punto resta da capire cosa può disturbare così tanto il dispositivo quando è nell' impianto.
Disturbi nella tensione o sono le lampade fluorescenti?
Alla fine ho risolto... lo Shelly non c'entrava per niente, sostituendolo con un relè il problema era lo stesso.
In sostanza i cablaggi creavano uno strano loop per cui, alla chiusura del contatto pulito, si creava una retroazione sul pin SW che produceva un ciclo infinito di accensioni e spegnimenti.
Per fortuna con i cavi disponibili nella scatola ho potuto isolare il circuito del contatto pulito da quello dell'interruttore. I vecchi cavi dall'interruttore li ho messi su I e O dopo di che con l'interruttore fisico ho interrotto un neutro qualsiasi su SW e ora tutto va bene.
In sostanza i cablaggi creavano uno strano loop per cui, alla chiusura del contatto pulito, si creava una retroazione sul pin SW che produceva un ciclo infinito di accensioni e spegnimenti.
Per fortuna con i cavi disponibili nella scatola ho potuto isolare il circuito del contatto pulito da quello dell'interruttore. I vecchi cavi dall'interruttore li ho messi su I e O dopo di che con l'interruttore fisico ho interrotto un neutro qualsiasi su SW e ora tutto va bene.