Devo shellizzare delle luci che sono collegate a una presa di corrente. Ovviamente la presa esce dal circuito a 10a delle luci, e se tolgo il generale "luci" la presa non viene più alimentata. Si è deciso di mettere una presa anzichè collegamenti diretti per praticita nel togliere le luci e facilitare la pulizia.
Detto questo, con uno shelly 2.5 devo alimentare 2 prese e relativi pulsanti, ma sono un attimo perso con lo schema.
Se faccio così:
Su L e N di shelly ovviamente L e N che arrivano dal quadro, con N che va anche direttamente alla presa
Su I di shelly sempre la fase. che andrà anche al pulsante
Dal pulsante esco con un altro cavo e vado in sw
Su O di shelly la fase in uscita che va alla presa
Ripeto l'operazione su tutti e due i canali di shelly 2.5.
E' corretto ?
grazie
Shelly 2.5 e prese con pulsante
Grazie, più che altro pensandoci bene la presa sarà comandata da 3 pulsanti (deviata+invertita( attualmente già presenti. Basta che lascio tutto stare come è sui pulsanti, identifico l'ultimo che è quello che "riporta" la fase alla lampada e con quello vado a SW, mentre gli altri 2 pulsanti non li tocco nemmeno , giusto ? Come tipo bottone cosa metto, sempre "momentaneo" è giusto ?
grazie !
grazie !
Rettifico. Non è una deviata/invertita ma sono tre pulsanti. La lampada in foto sarà quella che verrà sostituita con una nuova e con Shelly. A questo punto immagino che nella lampada ci sia un qualche relè. Nelle foto ci sono i 3 pulsanti, prendo ad esempio quelli con cavo grigio (non il rosa). Come si vede nella foto della lampada arriva fase , neutro, terra e cavo grigio che ho seguito con la sonda e arrivo proprio alla lampada. Tutti i cavo grigio che escono dal pulsante arrivano in una scatoletta di derivazione e da qui sono tutti morsettati in un mammut da cui esce il cavo grigio che arriva appunto dentro la lampada come da foto. Sui pulsanti poi arriva anche io nero che immagino sia la fase (non capisco perché non abbiano portato il neutro). Se stacco tutto dalla lampda e vado a Shelly come da schema consueto dovrei essere apposto, giusto? Io poi andrei a collegare le lampade a una presa comandata da Shelly e non direttamente la lampda a Shelly ma immagino cambi poco come collegamento. La differenza è che la O invece che andare alla lampada mi va alla presa.
Mi fate sapere se sono ok e come mai c’è la fase sui pulsanti e non il neutro?
Ciao
Mi fate sapere se sono ok e come mai c’è la fase sui pulsanti e non il neutro?
Ciao
- Allegati
-
- 848186AB-464F-4DE0-86FD-0407265C0A65.jpeg (1.14 MiB) Visto 4353 volte
-
- 951A2BB0-CEF4-4C5D-AC94-7B8C7E0D36F7.jpeg (1.61 MiB) Visto 4353 volte
Questi i pulsanti il cavo grigio in certe foto sembra bianco ma è grigio 
- Allegati
-
- 266FDD1C-FECF-4872-95B9-AC04E65F3C26.jpeg (1.87 MiB) Visto 4350 volte
-
- 9C0B6CFA-E256-4574-9027-BEFC864F2912.jpeg (1.71 MiB) Visto 4350 volte
-
- 663D06A6-7AD8-4F88-B083-D4BA829B3E7E.jpeg (638.77 KiB) Visto 4350 volte
Ho risolto tracciando i cavi con la sonda.
Adesso avevo un dubbio. Ma se io collego una O di shelly a una lampada, l'altra O a un'altra lampada e uno un solo SW ponticellando, comandato da un solo pulsante, si può fare qualche impostazione tipo, premo una volta (o pressione breve) accende una lampada, premo due volte (o pressione lunga) le accende tutte due o non è prevista una programmazione del genere ?
Grazie
Adesso avevo un dubbio. Ma se io collego una O di shelly a una lampada, l'altra O a un'altra lampada e uno un solo SW ponticellando, comandato da un solo pulsante, si può fare qualche impostazione tipo, premo una volta (o pressione breve) accende una lampada, premo due volte (o pressione lunga) le accende tutte due o non è prevista una programmazione del genere ?
Grazie
Grazie Mala, Per fortuna data la generosità del mio elettricista che ha posato corrugato in abbondanza sono riuscito a portare cavi per attivare il tutto da due pulsanti.
Un'altra questione , avendo i pulsanti illuminati, che con Shelly non vanno d'accordo, per tirare fase e neutro per illuminare 4 pulsanti con 4 spie led classiche per bticino livinglight. Posso utilizzare un bipolare da 0.75mmq o sono fuori norma ?eventualmente un 1mmq andrebbe bene ? Visto il carico non penso ci dovrebbero essere problemi anche perchè il cavo delle spie è veramente minuscolo come sezione.
grazie, ciao
Un'altra questione , avendo i pulsanti illuminati, che con Shelly non vanno d'accordo, per tirare fase e neutro per illuminare 4 pulsanti con 4 spie led classiche per bticino livinglight. Posso utilizzare un bipolare da 0.75mmq o sono fuori norma ?eventualmente un 1mmq andrebbe bene ? Visto il carico non penso ci dovrebbero essere problemi anche perchè il cavo delle spie è veramente minuscolo come sezione.
grazie, ciao