Shelly 2 Plus PM con più tapparelle
Buonasera. Un amico ha in casa tre tapparelle motorizzate collegate sulla sua scatola 503 con pulsante frecce e all'interno c'è un relè della Yokis CVI34 (https://www.elettronew.com/it/domotica- ... 24645.html) per ogni tapparella. Lui inoltre ha un tasto cumulativo che alza e abbassa tutte le tapparelle insieme, all'interno di questo c'è un piccolo modulo Yokis R12M(https://www.emmebistore.com/domotica-yo ... 13295.html). Mi chiede se è possibile utilizzare uno shelly 2 plus pm sul pulsante cumulativo. Io ho già provato collegando su "O1" un filo che va al tasto salita, e su "02" quello della discesa, prendendoli in ponte. Accendendo tutto però funziona solo il tasto fisico, e non lo shelly. C'è una possibilità di farlo andare sul tasto cumulativo o è obbligato a comprare uno shelly per tapparella e sostituire quelli della Yokis?
Non è obbligato a sostituire quello della Yokis ma a mettere uno Shelli 2 PM per ogni tapparella si.
Li deve mettere sui fili che vanno ai motori.
In questo modo da app comanda le tre tapparelle singolarmente e vede lo stato (aperta, chiusa) e l’impianto tradizionale rimane con funzionamento invariato.
Li deve mettere sui fili che vanno ai motori.
In questo modo da app comanda le tre tapparelle singolarmente e vede lo stato (aperta, chiusa) e l’impianto tradizionale rimane con funzionamento invariato.