Ciao a tutti,
volevo sapere se lo shelly 2.5 supportasse i pulsanti o interruttori con spia luminosa.
Grazie
Riccardo
Shelly 2.5 e pulsanti o interrurori con spie luminose
Grazie Mike.
Le spie sono collegate in modo che quando la luce è spenta la spia è accesa e quando la luce è accesa la spia è spenta. Quindi quando l'interruttore e aperto passa un poco di corrente verso il Relè tramite la spia.
Ti faccio una ulteriore domanda ma se in parallelo al rele metto un condensatore finder serie 02600 potrebbe funzionare?
Grazie.
Le spie sono collegate in modo che quando la luce è spenta la spia è accesa e quando la luce è accesa la spia è spenta. Quindi quando l'interruttore e aperto passa un poco di corrente verso il Relè tramite la spia.
Ti faccio una ulteriore domanda ma se in parallelo al rele metto un condensatore finder serie 02600 potrebbe funzionare?
Grazie.
Ciao Mike,
Non sai se con un aggiornamento di firmware lo shelly 2.5 potrà un giorno essere collegato a pulsanti luminosi oppure è una questione Hardware?
È possibile mettere un condensatore della serie finder 02600 in parallelo alla bobina del relè shelly e se si, dove dovrei collegarlo?
Grazie mille
Non sai se con un aggiornamento di firmware lo shelly 2.5 potrà un giorno essere collegato a pulsanti luminosi oppure è una questione Hardware?
È possibile mettere un condensatore della serie finder 02600 in parallelo alla bobina del relè shelly e se si, dove dovrei collegarlo?
Grazie mille
Salve.
Proprio oggi pomeriggio ho provato ad installare il mio nuovo Shelly 2.5 al posto di un Finder 04. Utilizzo un sistema di pulsanti Bticino versione Axolute con spia led nel pulsante. Mi sono accorto che qualcosa non funziona bene dal momento in cui ho fatto una prova a sconnettere la corrente dal magnetotermico (volevo testare lo shelly nel caso blackout) . Alla riattivazione sono cominciati i problemi. Se si prova a premere un pulsante (ho notato entro il minuto del possibile reset del dispositivo) i relè cominciano a scattare da soli in sequenza casuale fino a fermarsi dopo qualche secondo. A quel punto lo shelly 2.5 si trova completamente resettato e devo configurare tutto da capo.
Credo che il problema sia proprio causato da queste spie led. Faccio presente che queste spie risultano sempre spente da quando ho sostituito lo shelly 2.5 al finder 04.
Credo che l'unico modo per poter avere le spie funzionanti sia di mettere un relè monostabile prima dello shelly 2.5 e poi connettere l'uscita di questo relè a SW1 dello shelly 2.5. A questo punto la spia led non interferisce direttamente con lo shelly 2.5.
Chiedo se sia possibile che la spia led stia creando tutti questi problemi di reset in caso di blackout.
Altra cosa che non comprendo è la sequenza di accensione dei due canali ad ogni impulso su SW1.
La sequenza non viene rispettata come descritto nell'interfaccia di configurazione shelly. Inoltre sarebbe utile poter decidere la sequenza a piacimento e questo credo sia fattibile con un un'aggiornamento firmware.
Saluti.
Proprio oggi pomeriggio ho provato ad installare il mio nuovo Shelly 2.5 al posto di un Finder 04. Utilizzo un sistema di pulsanti Bticino versione Axolute con spia led nel pulsante. Mi sono accorto che qualcosa non funziona bene dal momento in cui ho fatto una prova a sconnettere la corrente dal magnetotermico (volevo testare lo shelly nel caso blackout) . Alla riattivazione sono cominciati i problemi. Se si prova a premere un pulsante (ho notato entro il minuto del possibile reset del dispositivo) i relè cominciano a scattare da soli in sequenza casuale fino a fermarsi dopo qualche secondo. A quel punto lo shelly 2.5 si trova completamente resettato e devo configurare tutto da capo.
Credo che il problema sia proprio causato da queste spie led. Faccio presente che queste spie risultano sempre spente da quando ho sostituito lo shelly 2.5 al finder 04.
Credo che l'unico modo per poter avere le spie funzionanti sia di mettere un relè monostabile prima dello shelly 2.5 e poi connettere l'uscita di questo relè a SW1 dello shelly 2.5. A questo punto la spia led non interferisce direttamente con lo shelly 2.5.
Chiedo se sia possibile che la spia led stia creando tutti questi problemi di reset in caso di blackout.
Altra cosa che non comprendo è la sequenza di accensione dei due canali ad ogni impulso su SW1.
La sequenza non viene rispettata come descritto nell'interfaccia di configurazione shelly. Inoltre sarebbe utile poter decidere la sequenza a piacimento e questo credo sia fattibile con un un'aggiornamento firmware.
Saluti.