Buonasera, ho installato uno shelly 2.5 sostituendo un relè finder 26.04 tutto ok, ho configurato due canali con in modalità Cycle Switch-At the push of a button, the sequence is: Ch1-On Ch-2-Off, Ch1-Off Ch-On, Ch1 & Ch2 On, Ch1 & Ch2 Off. Dopo la configurazione i due punti luce con pulsanti funzionano regolarmente cioè (1. accendo 3 luci, 2. 6 luci, 3. 9 luci, 4. tutto spento.) stessa cosa dall'altro pulsante.
il problema che quando va via la corrente, oppure quando stacco l'interruttore generale mi perde la configurazione impostata in precedenza.... con la conseguenza che quando premo un pulsante accende la luce ma al rilascio si spegne. quindi, suppongo che perde ogni parametro configurato incluso il cloud.
possibile che non hanno messo una memoria per la configurazione ? mi sembra veramente strano
qualcuno di voi ha lo stesso problema?