Ciao a tutti,
devo collegare nuo shelly 2.5 in una 503 che contiene 2 interruttori che gestiscono i 2 punti luce del bagno.
Per test, mi sono costruito a banco prova il circuito indicato:
tutto funziona bene a livello di collegamento, ma secondo me sto peccando qualcosa nella configurazione. Spiego il problema:
-accendo la lampadina 1 con interruttore (stato: face collegata)
-spengo lampadina 1 da app
-premo sull'interruttore (stato: fase interrotta) e la lampadina resta spenta, devo ripremere sull'interruttore (e sarebbe una cosa normale da punto di vista elettrico)
Se sostituisco l'interruttore con un pulsante (interruttore bipolare, il circuito rimane il medesimo), ottengo invece che se rilascio il pulsante la luce si spegne, dovrei tenerlo in pressione.
Quello che vorrei io è ovviamente che la lampadina si spegnesse/accendesse normalmente cambiando lo stato dell'interruttore, non che devo premere 2 volte l'interruttore.
Quindi: sento che a livello di circuito ho fatto quello che serve in maniera corretta, ma come devo configurare lo shelly? Attualmente o provato con:
-Tipo di Apparecchio: General o relay;
-Tipo pulsante: Interruttore attivazione/disattivazione.
Grazie per il vostro aiuto!
Shelly 2.5 collegato a 2 gruppi luce
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sabato 23 aprile 2022, 13:42
Edge non è disponibile perché l'accensione predefinita è impostata su switch. La devo meytere au on, off o sull'ultimo stato attivo?
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sabato 23 aprile 2022, 13:42
In questo momento in entrambi i canali ho 2 interruttori a pulsante. la configurazione dello shelly è la seguente per ambo i canali:
in entrambi i casi, la luce rimane accesa solo se tengo la pressione sul pulsante. Se rilascio, si spegne.
in entrambi i casi, la luce rimane accesa solo se tengo la pressione sul pulsante. Se rilascio, si spegne.
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: sabato 23 aprile 2022, 13:42
Perdonami tu, avevo capito che dovevo usare edge con il pulsante...
Ti confermo che modalità edge con gli interruttori funziona benissimo!!
Altrettanto bene con i pulsanti la modalità momentary!!
Ultimo consiglio: come imposto la power on default mode? C'è una impostazione consigliabile?
Ti confermo che modalità edge con gli interruttori funziona benissimo!!
Altrettanto bene con i pulsanti la modalità momentary!!
Ultimo consiglio: come imposto la power on default mode? C'è una impostazione consigliabile?