Motore tenda da sole 2 fili

Il più piccolo doppio interruttore/tapparella WIFI al mondo.
Mala
Messaggi: 2424
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 31 luglio 2022, 20:01

Prova a prendere il neutro a monte del ricevitore e portarlo al motore e vedi se funziona da App.
Poi vediamo per il ricevitore come si può fare.
riccio99
Messaggi: 12
Iscritto il: martedì 24 novembre 2020, 20:06

domenica 31 luglio 2022, 20:38

Fatto. Ho bypassato il ricevitore attando il neutro del motore a monte e con l app funziona. la tenda si abbassa e si alza.

Forse al motore devo andare due neutri? uno a monte per farlo funzionare con lo shelly e uno attraverso il ricevitore per farlo funzionare con il telecomando?
Mala
Messaggi: 2424
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

domenica 31 luglio 2022, 20:46

Ora prova con un tester la tensione che hai all’uscita del ricevitore quando comandi dal telecomando. Misurala tra il neutro che hai portato allo shelly e una delle uscite che andavano al motore.
riccio99
Messaggi: 12
Iscritto il: martedì 24 novembre 2020, 20:06

domenica 31 luglio 2022, 21:28

Devo riattaccare anche il neutro al ricevitore?
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

domenica 31 luglio 2022, 21:28

Mala ha scritto:
domenica 31 luglio 2022, 20:46
Ora prova con un tester la tensione che hai all’uscita del ricevitore quando comandi dal telecomando. Misurala tra il neutro che hai portato allo shelly e una delle uscite che andavano al motore.
Dopo questa misura se trovi valori compresi tra 210 e 240 metti in comune tutti i neutri con un morsetto come dicevo qui
Zombie ha scritto:
venerdì 29 luglio 2022, 14:46

Neutro comune tra shelly, ricevitore e motore.

Le fasi in uscita dal ricevitore collegate una ad SW1 e l'altra ad SW2 (collegamento da realizzare con 2 spezzoni di cavo perché quelli esistenti andranno altrove).

Una fase diretta prelevata a monte del ricevitore, va portata al morsetto L (mantenendo comunque collegata la fase in ingresso al ricevitore).

In fine O1 e O2 verranno collegati alle fasi che vanno al motore utilizzando il cablaggio preesistente.

In questo modo ad alimentare il motore sarà sempre e solo lo shelly, ma oltre ad ottenerne il controllo remoto mantieni anche inalterato il funzionamento dei comandi preesistenti.

Fa le verifiche che ti dicevo all'inizio e attendi comunque conferme da qualcuno per accertarti che non mi stia sbagliando su qualche punto.
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol:
Zombie
Messaggi: 79
Iscritto il: sabato 23 luglio 2022, 23:44

domenica 31 luglio 2022, 21:32

riccio99 ha scritto:
domenica 31 luglio 2022, 21:28
Devo riattaccare anche il neutro al ricevitore?
Si, se non gli colleghi il neutro la differenza di potenziale sarà 0
A cosa serve la domotica?
Facile, ad automatizzare le grow box!
:lol:
Mala
Messaggi: 2424
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 1 agosto 2022, 19:16

Fai una prova senza collegare il neutro di uscita dal ricevitore così non fai danni.
Per riattaccare il neutro in uscita verifica la tensione tra il neutro in ingresso e quella in uscita se è 0 ok se si muove intorno a 110V avrei dei dubbi sul collegarlo.
riccio99
Messaggi: 12
Iscritto il: martedì 24 novembre 2020, 20:06

martedì 2 agosto 2022, 12:24

Vi ringrazio per l'aiuto. ora funziona tutto sia da telecomando che da shelly.

In allegato il disegno con i collegamenti che ho fatto.
Allegati
Untitled-2.fw.png
Untitled-2.fw.png (172.44 KiB) Visto 1291 volte
AlfonsoInca
Messaggi: 3
Iscritto il: martedì 18 ottobre 2022, 23:44

mercoledì 19 ottobre 2022, 11:37

Buongiorno
Il tuo motore aveva solo 3 fili?
Io ho un motore con 3 fili
Massa
Neutro
Fase
è lo stesso sistema?
Grazie
Mala
Messaggi: 2424
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

mercoledì 19 ottobre 2022, 20:42

No i motori devono avere 4 cavi: terra, neutro, fase salita e fase discesa.
Rispondi