Inversione Fase con Neutro, possibile?

Il più piccolo doppio interruttore/tapparella WIFI al mondo.
Rispondi
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

martedì 11 ottobre 2022, 19:58

Si puoi invertire il neutro con la fase se hai i Finder montati al contrario con neutro interrotto e fase sui pulsanti.
Antonio48
Messaggi: 4
Iscritto il: martedì 11 ottobre 2022, 17:24

venerdì 14 ottobre 2022, 16:40

Mala ha scritto:
martedì 11 ottobre 2022, 19:58
Si puoi invertire il neutro con la fase se hai i Finder montati al contrario con neutro interrotto e fase sui pulsanti.
Suggerisci l'inversione della Fase perchè sperimentata con successo, oppure solo supposta funzionare?
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

venerdì 14 ottobre 2022, 20:09

Perché per un sistema in alternata non cambia nulla invertire fase con neutro.
Per norma entrambi i poli devono essere isolati per 230V e devono essere considerati conduttori attivi.
È per questo che le prese elettriche nel sistema elettrico a 230V con neutro e fase non hanno un verso e possono essere collegate in entrambi i versi.
Antonio48
Messaggi: 4
Iscritto il: martedì 11 ottobre 2022, 17:24

sabato 29 ottobre 2022, 11:18

Confermo. Ho invertito sullo Shelly 2.5 la fase con il neutro. Come detto, nel mio impianto domestico ho rilevato esserci la Fase sulle due lampadine, l'interruzione della Fase su tutti i pulsanti che eccitavano il relè da sostituire ed il Finder da sostituire "alimentato" con il neutro sul contatto destinato, normalmente, alla Fase. Ora tutto funziona alla perfezione, come se ci fosse ancora il Finder. Ovviamente, sull'App Shelly non c'è un unico pulsante per comandare le due lampade, bensì due pulsanti, con cui operare separatamente.
disne
Messaggi: 19
Iscritto il: mercoledì 3 febbraio 2021, 23:18

lunedì 14 novembre 2022, 13:53

Ho letto la discussione perchè mi ritrova a dover sostituire un relè finder cablato allo stesso modo, con neutro in comune. Ho soltanto un dubbio, posso collegare alla prima uscita dello shelly 2.5 delle lampade collegate alla fase e alla seconda uscita un cavo che porta alle lampade e poi al neutro?
Allego una foto dello schema
Allegati
Untitled-13.jpg
Untitled-13.jpg (66.94 KiB) Visto 1170 volte
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 14 novembre 2022, 19:50

Non ho capito cosa vuoi fare, ma considera ch i due canali hanno alimentazione comune e quindi se vuoi invertire fase e neutro lo fai per entrambi.
disne
Messaggi: 19
Iscritto il: mercoledì 3 febbraio 2021, 23:18

lunedì 14 novembre 2022, 20:41

Vorrei usare il primo canale per controllare un gruppo di lampade collegate alla fase ed il secondo canale un gruppo di lampade collegate al neutro come riportato nello schema
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

lunedì 14 novembre 2022, 21:08

Non lo puoi fare. Devi usare 2 shelly 1
disne
Messaggi: 19
Iscritto il: mercoledì 3 febbraio 2021, 23:18

giovedì 1 dicembre 2022, 11:19

Sicuro che non si corrono rischi a collegare le lampade direttamente alla fase ed interrompere il neutro con lo shelly? Se non mi sbaglio, così facendo, non si rispetta la normativa....
Mala
Messaggi: 2397
Iscritto il: martedì 1 ottobre 2019, 22:21

giovedì 1 dicembre 2022, 20:33

Non so, ma se hai l’impianto fatto con l’interruzione sul neutro o rifai l’impianto o lasci le cose come stanno. Non vedo molte alternative.
Rispondi