Inversione Fase con Neutro, possibile?
Perché per un sistema in alternata non cambia nulla invertire fase con neutro.
Per norma entrambi i poli devono essere isolati per 230V e devono essere considerati conduttori attivi.
È per questo che le prese elettriche nel sistema elettrico a 230V con neutro e fase non hanno un verso e possono essere collegate in entrambi i versi.
Per norma entrambi i poli devono essere isolati per 230V e devono essere considerati conduttori attivi.
È per questo che le prese elettriche nel sistema elettrico a 230V con neutro e fase non hanno un verso e possono essere collegate in entrambi i versi.
Confermo. Ho invertito sullo Shelly 2.5 la fase con il neutro. Come detto, nel mio impianto domestico ho rilevato esserci la Fase sulle due lampadine, l'interruzione della Fase su tutti i pulsanti che eccitavano il relè da sostituire ed il Finder da sostituire "alimentato" con il neutro sul contatto destinato, normalmente, alla Fase. Ora tutto funziona alla perfezione, come se ci fosse ancora il Finder. Ovviamente, sull'App Shelly non c'è un unico pulsante per comandare le due lampade, bensì due pulsanti, con cui operare separatamente.
Ho letto la discussione perchè mi ritrova a dover sostituire un relè finder cablato allo stesso modo, con neutro in comune. Ho soltanto un dubbio, posso collegare alla prima uscita dello shelly 2.5 delle lampade collegate alla fase e alla seconda uscita un cavo che porta alle lampade e poi al neutro?
Allego una foto dello schema
Allego una foto dello schema
- Allegati
-
- Untitled-13.jpg (66.94 KiB) Visto 1171 volte