Ciao a tutti,
Volevo chiedere una info agli iscritti per lo shelly 2 plus.
Ho collegato lo shelly alla tapparella usando il neutro e fase di una presa vicina.
La presa di corrente è sotto un differenziale "prese" mentre le tapparelle sono sotto differenziale "luce".
Questo collegamento può creare problemi?
L'unico problema che mi è venuto in mente è che se ho una anomalia sulla linea prese e quindi lo shelly non è alimentato, non funzionano i tasti fisici. Corretto?
Grazie
Alimentazione Shelly 2 plus
Se sono su due differenziali diversi appena apri o chiudi la tapparella il differenziale interviene perché misura una corrente differenziale.
Oltre a questo il tuo impianto non risulta più a norma perché hai incrociato due circuiti a valle delle protezioni e diventa pericoloso per chi ci mette mani.