Pagina 1 di 1
Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 13:17
da Davide98
Ciao, avrei bisogno d'aiuto nel collegamento di uno shelly 2.5(credo sia il più adatto) ad un relè commutatore che gestisce 3 punti luce da 3 pulsanti diversi. Dite che è meglio sostituire il relè attuale (zippo 25041) o mettere uno shelly in accoppiata in modo da farli gestire solo la parte smart alexa?
Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 13:48
da Mala
Non conosco il relè Zippo ma penso che sia un comune relè passo-passo a 230V a singolo contatto.
Se così fosse la cosa migliore è sostituire il relè con uno shelly 1 o se ti interessano anche i consumi delle lampadine metti lo shelly 1PM.
Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 13:56
da Davide98
Va bene non l'avevo ancora ordinato,quindi di ci che uno shelly 1 plus va benissimo per quell'uso,non ce bisogno del 2.5 giusto?
Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 15:30
da Mala
Se devi accendere delle luci con tre pulsanti si. Con lo shelly 2.5 puoi accedere 2 Luigi in maniera indipendente come se avessi due lampadari con due gruppi di pulsanti totalmente indipendenti.
Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 15:38
da Davide98
Mala ha scritto: ↑sabato 21 gennaio 2023, 15:30
Se devi accendere delle luci con tre pulsanti si. Con lo shelly 2.5 puoi accedere 2 Luigi in maniera indipendente come se avessi due lampadari con due gruppi di pulsanti totalmente indipendenti.
In pratica dovrei accendere un lampadario con tre luci, attualmente se premo una volta si accende una luce,alla seconda pressione si spegne quella e si accendono le altre due e alla terza pressione si accendono tutte e 3, quarto scatto spegne tutto;il tutto comandabile da 3 pulsanti nella stessa stanza
Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 17:02
da Mala
Allora ci sono 2 circuiti, quel relè ha 2 contatti. In questo caso usa uno shelly 2.5 che ha la possibilità di comandare i due contatti con un unico pulsante in maniera ciclica come fai ora.
Il fatto che tu abbia tre pulsanti è uguale, fanno tutti lo stesso servizio quindi sono in parallelo.
Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: sabato 21 gennaio 2023, 17:12
da Davide98
Mala ha scritto: ↑sabato 21 gennaio 2023, 17:02
Allora ci sono 2 circuiti, quel relè ha 2 contatti. In questo caso usa uno shelly 2.5 che ha la possibilità di comandare i due contatti con un unico pulsante in maniera ciclica come fai ora.
Il fatto che tu abbia tre pulsanti è uguale, fanno tutti lo stesso servizio quindi sono in parallelo.
Va bene grazie mille, allora ordino il 2.5 e quando arriva provo ad installarlo. Se qualcuno può fornirmi uno schema di montaggio mi sarebbe d'aiuto


Re: Collegamento shelly 2.5 a relè commutatore
Inviato: domenica 22 gennaio 2023, 9:13
da Mala
Se cerchi in rete è pieno di schemi.