Pagina 1 di 1

Controllo 4 tapparelle

Inviato: mercoledì 29 maggio 2019, 14:58
da egon77
Ciao, chiedo supporto per un dubbio, posso utilizzare uno shelly 2.5 per controllare un pulsante che a sua volta controlla 4 tapparelle? In questo momento uso un sonoff 4 CH Pro senza problemi, potrei farlo anche con lo shelly o c'e' un problema di carico?

Re: Controllo 4 tapparelle

Inviato: mercoledì 29 maggio 2019, 17:11
da Mike
Posta lo schema

Re: Controllo 4 tapparelle

Inviato: venerdì 31 maggio 2019, 10:37
da egon77
chiedo all'elettricista e poi lo condivido

Re: Controllo 4 tapparelle

Inviato: venerdì 31 maggio 2019, 13:01
da egon77
9ea152af-b365-4e1b-9bdf-19938324b1cf.jpg
9ea152af-b365-4e1b-9bdf-19938324b1cf.jpg (136.65 KiB) Visto 5745 volte

Re: Controllo 4 tapparelle

Inviato: mercoledì 12 giugno 2019, 8:43
da Mike
Devi usare 4 shelly 2.5 per le tapparelle. Scollegare i relè del pulsante generale e inserisci un altro shelly 2.5 collegando solo i pulsanti generali. Poi con le scene/gruppi sincronizzi.

Re: Controllo 4 tapparelle

Inviato: giovedì 13 giugno 2019, 11:47
da egon77
A me non serve il controllo delle singole tapparelle, interessa solo chiudere/aprire tutte insieme. Volevo avere la certezza che un solo shelly puo' reggere il carico delle 4 tapparelle.

Re: Controllo 4 tapparelle

Inviato: domenica 16 giugno 2019, 20:55
da Kuro
Per quanto riguarda il carico penso di sì da dati di targa regge 2,3kw 10A quindi peenso possa bastare