Pagina 1 di 1

Uscite 01 e 02 di shelly 2.5 senza tensione

Inviato: giovedì 2 gennaio 2020, 11:06
da ferpic
Buongiorno,
Ho montato uno shelly 2.5 secondo lo schema per tapparelle con le uscite 01 e 02 collegate alla fase delle direzione di salita e di discesa del motore della tapparella e le uscite sw1 e sw2 di shelly al pulsante saliscendi della tapparella. Ho Configurato lo shelly sull'app come roller shutter purtroppo sia schiacciando i pulsanti di direzione del saliscendi che quelli dello shelly sull'app la tapparella non si muove.
Ho misurato la tensione sulle uscite 01 e 02 con un multimetro e ruslta a zero sullo 02 mentre sull'uscita 01 ev di circa 40 volts anche se non schiaccio alcun pulsante.
C'è qualche configurazione che bisogna fare per abilitare le uscite 01 e 02?
Grazie Ferdinando

Re: Uscite 01 e 02 di shelly 2.5 senza tensione

Inviato: giovedì 2 gennaio 2020, 13:57
da Mala
Immagino c’è tu abbia collegato anche le due fasi e la fase e il neutro sullo shelly!

Re: Uscite 01 e 02 di shelly 2.5 senza tensione

Inviato: giovedì 2 gennaio 2020, 22:53
da ferpic
Si, ho alimentato lo shelly con le due fasi e il neutro come da schema per roller shutter.
Infatti sono anche riuscito anche a riconoscerlo e configurarlo con app shelly cloud

Re: Uscite 01 e 02 di shelly 2.5 senza tensione

Inviato: sabato 4 gennaio 2020, 17:43
da MarcelloF
Appena montato, non è necessario collegare entrambi i morsetti delle due fasi, ne basta uno, poi ovviamente configurazione corrette per tapparelle. Mi viene da dire che hai un esemplare non funzionante.

Re: Uscite 01 e 02 di shelly 2.5 senza tensione

Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020, 4:29
da ferpic
Si, non era funzionante.
Ho montato un altro shelly con lo stesso schema di collegamento e adesso funziona tutto.