Buongiorno, ho installato tre shelly 2.5 e tutti e tre non leggono i consumi, quindi non riesco a fare la calibrazione...perché???
È possibile che sia legato al fatto che ho anche una centralina collegata ad ogni motore per utilizzare anche un telecomando per muovere le tapparelle?
Grazie
Shelly 2.5 non legge i consumi
01 e 02 (nero e marrone) sono rispettivamente salita e discesa e vengono dalla centralina della tapparella, (ho una centralina perché uso anche un telecomando).
Sw1 e sw2 (rosso e viola) sono collegati ai tasti salita e discesa del pulsante.
Poiché avevo precedentemente portato lì una fase diretta (filo nero) ho preferito collegare a questa fase diretta le due L dello Shelly.
Il filo blu collegato al pulsante è una fase, perché purtroppo in quel momento avevo solo quel colore disponibile,per cui ho sfruttato quello
Funziona tutto bene,sia il pulsante,sia il telecomando,sia lo Shelly.
La calibrazione inizia, la tapparella fa tutto il primo avvolgimento e poi si ferma e dopo qualche secondo mi dà l'errore dei 4w.
Ho pensato che potesse dipendere dal fatto che uso anche una centralina. Altri motivi???
Grazie!
Sw1 e sw2 (rosso e viola) sono collegati ai tasti salita e discesa del pulsante.
Poiché avevo precedentemente portato lì una fase diretta (filo nero) ho preferito collegare a questa fase diretta le due L dello Shelly.
Il filo blu collegato al pulsante è una fase, perché purtroppo in quel momento avevo solo quel colore disponibile,per cui ho sfruttato quello
Funziona tutto bene,sia il pulsante,sia il telecomando,sia lo Shelly.
La calibrazione inizia, la tapparella fa tutto il primo avvolgimento e poi si ferma e dopo qualche secondo mi dà l'errore dei 4w.
Ho pensato che potesse dipendere dal fatto che uso anche una centralina. Altri motivi???
Grazie!
Be se comandi la centralina non penso che possa leggerti i consumi.
Se vuoi leggere i consumi devi mettere lo shelly a valle della centralina. Controlla che i motori della tapparella vada a 230V.
In questo modo leggi i consumi e ti calibra l’apertura.
Se vuoi leggere i consumi devi mettere lo shelly a valle della centralina. Controlla che i motori della tapparella vada a 230V.
In questo modo leggi i consumi e ti calibra l’apertura.
Io ho un problema simile. Ho collegato un 2.5 ad una presa senza interruttore, in pratica alla presa è collegato 01 e Neutro della rete , mentre lo shelly è collegato a N e L di rete. Solo un L dello shelly è collegato. Ma non legge potenza.