Ciao a tutti,
ho acquistato uno shelly 2.5 per collegare la tapparella di casa mia, ma ho commesso un errore e l'ho bruciato.
L'ho installato in una 503 dove c'erano il tasto della tapparella (su e giu) e un interruttore bipolare I/0 (di un faretto esterno mai acceso).
In sostanza credevo di aver collegato tutto correttamente e verificato con il cercafase, ma ho confuso l'azzurro dell'interruttore bipolare per neutro.
Quindi ho collegato la fase dell'1 come fase per lo shelly e la linea dello 0 nel neutro dello shelly.
Quando ho dato linea non è successo nulla e dopo 2 minuti si è sentito un rumore meccanico ed è uscito del fumo. Così ho immediatamente tolto corrente dal contatore.
Scollegato lo shelly ho visto un buchino sulla base (dove c'è un condensatore azzurro). Una volta capito l'errore ho provato a ricollegarlo in un altro punto, dando solo fase e neutro. Appena ho alzato su il contatore c'è stato un flash dello shelly e un piccolo sbuffo di fumo, ma nemmeno questa volta il magnetotermico non è scattato.
Rassegnato per averlo perso ho aperto lo shelly e all'interno (alla vista) è tutto perfetto eccetto il condensatore ceramico azzurro bruciato e forse anche la resistenza da 10 Ohm.
Secondo voi è riparabile?
E' plausibile che si sia bruciato solo il condensatore e tutto il resto sia ok? Grazie
ho acquistato uno shelly 2.5 per collegare la tapparella di casa mia, ma ho commesso un errore e l'ho bruciato.
L'ho installato in una 503 dove c'erano il tasto della tapparella (su e giu) e un interruttore bipolare I/0 (di un faretto esterno mai acceso).
In sostanza credevo di aver collegato tutto correttamente e verificato con il cercafase, ma ho confuso l'azzurro dell'interruttore bipolare per neutro.
Quindi ho collegato la fase dell'1 come fase per lo shelly e la linea dello 0 nel neutro dello shelly.
Quando ho dato linea non è successo nulla e dopo 2 minuti si è sentito un rumore meccanico ed è uscito del fumo. Così ho immediatamente tolto corrente dal contatore.
Scollegato lo shelly ho visto un buchino sulla base (dove c'è un condensatore azzurro). Una volta capito l'errore ho provato a ricollegarlo in un altro punto, dando solo fase e neutro. Appena ho alzato su il contatore c'è stato un flash dello shelly e un piccolo sbuffo di fumo, ma nemmeno questa volta il magnetotermico non è scattato.
Rassegnato per averlo perso ho aperto lo shelly e all'interno (alla vista) è tutto perfetto eccetto il condensatore ceramico azzurro bruciato e forse anche la resistenza da 10 Ohm.
Secondo voi è riparabile?
E' plausibile che si sia bruciato solo il condensatore e tutto il resto sia ok? Grazie